对发电企业的电压质量和无功电力管理要求
来源:电工天下时间:2021-11-26 09:58:16 作者:老电工手机版>>
第十六条 对发电企业的电压质量和无功电力管理要求
(一)发电企业应按调度部门下达的无功出力或电压曲线,严格控制高压母线电压。
(二)发电机的无功出力及进相运行能力,应达到制造厂规定的额定值,并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.85(滞相)~0.97(进相)运行的能力。
对于新建机组应满足进相0.95运行的能力。发电机自带厂用电时,进相能力应不低于0.97。现役发电机组不具备进相运行能力的,应根据需要开展进相运行试验及技术改造工作,并以此确定发电机组进相运行范围。
(三)发电机组的励磁系统应具有自动调差环节和合理的调差系数。强励倍数、低励限制等参数,应满足电网安全运行的需要。
第十七条 对电力用户的电压质量和无功电力管理要求
(一)电力用户装设的各种无功补偿装置(包括调相机,电容器、静补和同步电动机)应按照负荷和电压变动及时调整无功出力。
(二)电力用户功率因数应达到:
1、35千伏及以上供电的电力用户,在变压器最大负荷时,其一次侧功率因数应不低于0.95,在任何情况下不应向电网倒送无功。
2、100千伏安及以上10千伏供电的电力用户,其功率因数宜达到0.95以上。
3、其他电力用户,其功率因数宜达到0.90以上。
功率因数的计算:
(1)凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实行有功电量和无功电量,计算平均功率因数;
(2)根据电网需要,对用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审判后执行。
电费的调整:
根据计算的功率因数,高于或底于规定标准时,在按照规定的电价计算出当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”所规定的百分数增减电费。
如用户的功率因数“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。 根据电网的具体情况,对不需增设补偿设备,用电功率因数就能达规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量好,勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准;并报电网管理局备案。
降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数时,不减收电费但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
电气控制柜接线图及工序与控制要求

电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
室外防水配电箱有哪些安全要求

室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
- 上一篇:如何为架空线路定相?
- 下一篇:10KV开关柜老跳闸是什么原因





