电缆线路布线的二点要求
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:04:15 作者:老电工手机版>>
电缆线路一般埋设在地下或敷设在管道中、电缆沟槽内,电缆线路因不易受外力破坏和环境影响、故障少、安全可靠、经久耐用,所以适用于有腐蚀性气体,易燃易爆等场所。
电费线路布线的要求
敷设电缆线路时选择不易遭受各种破坏的有利走向,如应离开建筑物基础或设备基础,以防止震动下陷时损坏电缆。
1、直埋电缆安全要求
直埋电缆沟底应平整,无硬质杂物。在沟底要铺100mm厚细土,电缆上再铺100mm厚细土,再加混凝土盖板或加标准砖保护。穿越道路、建筑物和引出地面高度在2m以下的部分,均需要加保护管。保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,一根保护管只准穿一根电缆。交流单芯电缆不得穿在钢管内,但可以将同一回路的单芯电缆一起穿人同一管内。
直埋电缆严禁在管道的上面或下面敷设,电缆严禁有拧绞,铠装压扁,护层断裂和表面划伤等缺陷。
2、电缆的连接要求
电缆端头和电缆接头,必须封闭严密,填料灌注饱满,没有气泡和渗漏现象。电缆头的安装须牢固可靠,相序正确。直埋电缆接头的保护措施必须完整,标志准确清晰。
铠装电缆或铅包电缆的金属外皮,在两端应可靠接地,接地电阻不应超过10Ω。同一根油浸纸绝缘电缆的两个端头,其高度差距不应超过25m。