配电箱设计规范,配电箱专用术语
来源:电工天下时间:2019-07-11 09:24:26 作者:老电工手机版>>
有关配电箱的设计规范,配电箱是什么,配电箱的工作原理,配电箱的分类,以及与配电箱有关的一些专用术语的解释等,供大家学习参考。
配电箱设计规范,配电箱专用术语
1、什么是配电箱
什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱。

2、配电箱的工作原理
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
3、配电箱的用途
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

4、配电箱的分类
按结构特征和用途分类:
1)、固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
2)、防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。www.dgjs123.com柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。
通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
3)、抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。
功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。
抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
4)、动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
5、与配电箱有关的专业术语
1)各类符号标注
根据图纸《配电箱系统图》中标注
NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:
NPX160是断电器的型号
3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
WL1:指回路1。后面还有回路2等。
YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
FC:指暗敷在地面内。
2)命名规范
C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC0.78KW 照明:
C65N为断电器型号
C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的
SC15:穿直径15mm的钢管
CC:暗敷设在屋面或顶板内。
C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC3.7KW 380V空调插座:
回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
3)各种敷设方式:
AB-沿或跨梁(屋架)敷设
BC-暗敷设在梁内
AC-沿或跨柱敷设
CLC-暗敷设在柱内
WS-沿墙面敷设
WC-暗敷设在墙内
CE-沿天棚或顶板面敷设
CC-暗敷设在屋面或顶板内
SCE-吊顶内敷设
FC-地板或地面下敷设
SC-穿焊接钢管敷设
MT-穿电线管敷设
PC-穿硬塑料管敷设
FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT-电缆桥架敷设
MR-金属线槽敷设
M-用钢索敷设
KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP-穿金属软管敷设
DB-直接埋设
TC-电缆沟敷设
CE-混凝土排管敷设。
4)脱扣方式:
MA-磁脱扣
TM-热磁脱扣
MIC-电子脱扣
分断能力:
分断能力分5个等级:
F:36KA
N:50KA
H:70KA
S:100KA
L:150KA
相关文章电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
弱电箱安装高度的规范要求

有关弱电箱安装高度的问题,在安装弱电箱时,最低与最高的高度要求是多少,在安装时需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 15:44:48
家装配电箱的接线规范总结

本文介绍了家装配电箱的接线规范,包括配家用电箱分级配电的问题,家装配电箱的接线安装要点,配电箱的使用注意事项,以及家装配电箱的维修维护要点,供大家学习参考。
时间:2019-10-28 12:04:15
物业供配电设施设备安全操作规范(手册)

供配电设施设备管理的操作规范,本规范用于规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施,用于规范物业公司对辖区内供配电设备设施的操作。
时间:2017-08-02 07:31:00
自维变电所配电室设计规范及维护工作

自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求

架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。
时间:2016-09-03 07:21:15
配电室设备安装规范方法图解

有关配电室设备安装规范,注意桥架安装横平竖直,附件按标准设置,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。
时间:2016-08-28 08:46:31
- 上一篇:配电箱系统图符号说明
- 下一篇:一级配电箱、二级配电箱与三级配电箱入门知识