输电线路的感抗和容抗有什么作用
来源:电工天下时间:2022-06-11 05:27:04 作者:老电工手机版>>
线路的感抗是由导体自身的电感引起的,线路的容抗一般是线路与大地之间的电容效应以及线路之间的电容效应引起的。
一般长度在80km及以下的架空输电线路,可以忽略并联的电导(由绝缘泄漏引起)和并联电纳(电容效应引起),从而简化为线路导体的电阻和电抗串联的等效电路,用于各种相关计算。
当架空输电线路大于80km时,采用上述等效电路模型计算误差较大,此时并联电纳(电容效应引起)不能忽略,但是并联的电导(绝缘泄漏引起)仍可以忽略。
一般有T型等效电路模型和π型等效电路模型,但这两个等效电路是相互不等效。
当架空输电线路大于250km时,采用T型等效电路模型和π型等效电路模型,仍不能准确反应实际输电线路的运行情况,上述各参数不能再用集中参数表示,而要采用串联阻抗和并联导纳的均匀分布参数监理模型。