有关变配电所母线的安装方法,母线表面应光洁平整,母线加工尽可能选择切断机、弯排机、打孔机等成套专用机具,母线配套器具的安装要求有哪些,母线搭接面安装要求有哪些,下面来来了解下。
变配电所母线安装要求
一、施工准备
1、材料准备
母线表面应光洁平整,不能有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象,使用前矫正平直。支持金具应满足设计要求。
2、施工机具准备
母线加工最好选择切断机、弯排机、打孔机等成套专用机具。如使用一般切割、钻孔机具,准备锉刀及刮刀等断面和孔边处理工具,以保证连接面的技术要求。
3、技术准备
根据设计图纸和现场尺寸进行材料排算,每根料用的位置、余量,每个支撑件的位置、形式、加固方式等都需详细排算。
二、母线配套器具安装
1、穿墙套管和绝缘子安装前应进行外观检查和相应电压等级的耐压试验。
2、穿墙套管的安装
1)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。
2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上,套管周围不应构成闭合磁路。
3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上;水平安装时,法兰应在外。
4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板应采用非磁性材料,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身间应予固定。
5)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
3、绝缘子的安装
1)安装在同一平面上的支柱绝缘子的顶面也应位于同一平面上,母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应在同一直线上。
2)支柱绝缘子安装时,其底座不得埋入混凝土或抹灰层内,支柱绝缘子叠装时中心线应一致,固定应牢固,紧固件应齐全。
3)除设计原因外,悬式绝缘子串应与地面垂直。当受条件限制不能满足要求时,可有不超过5°的倾斜角。
4)多串悬式绝缘子并联时,每串所受的张力应均匀。
5)悬式绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销穿向应一致。耐张绝缘子串的碗口应向上,球头挂环、碗头挂板及锁紧销等应互相匹配。
6)悬式绝缘子的弹簧销应有足够弹性,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固、位置正确。
4、根据排料计划、施工规范确定母线支撑的位置,结合现场情况,需增补支架的位置一定要增补加固。墙壁上固定支撑尽量使用穿墙螺栓,且加大背板面积和厚度,防止拉脱。
5、单相或两相母线不可穿过闭合磁路构架,建筑结构造成无可避免的情况下,可在构架合适位置换用非金属连接材料,切断电磁通路。
6、绝缘子的底座、保护网罩及母线支架等可接近裸露导体须可靠接地PE。
三、母线预制
1、切断面应平整。使用切断机作业形成的翘边要延平;使用其他切断锯产生的毛刺必须清理干净。
2、母线的接触面加工必须平整,无氧化膜时不得用砂纸打磨。加工后铜母线截面减少值不应超过原面积的3%。
3、母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径1mm;钻孔应垂直、不歪斜,螺孔间中心距离的误差应为±0.5mm。螺孔周围处理平整、光滑;搭接面积符合规范要求。
4、母线弯制时,开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于母线两支持点间距的1/4,但不得小于50mm;距母线连接位置不应小于50mm;矩形母线应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显著的折皱;多片母线的弯曲度应一致。母线扭转90°时,扭转部分的长度应为母线宽度的2.5~5倍。
四、母线搭接面安装要求
1、母线接触面加工后必须保持清洁,安装时涂以电力复合酯。
2、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下螺母应置于维护侧。螺栓长度宜露出螺母2~3扣。
3、贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈和锁紧螺母。
4、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外机械应力。
5、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓必须采用经计量鉴定的力矩扳手紧固,且由不少于两人单独确认,确认过程逐一标记。
6、母线与螺杆型接线端子连接时,母线的孔径不应大于螺杆型接线端子直径1mm。丝扣的氧化膜必须刷净,螺母接触面必须平整,螺母与母线间应加铜质搪锡平垫圈,并应有锁紧螺母,但不得加弹簧垫片。
7、连接螺栓的规格、材质应符合规范要求。如额定电流为1500A及上时,应采用非磁性金属材料制成的螺栓。
五、母线相序排列
1、上下布置的交流母线,由上到下排列为L1、L2、L3;直流母线正极在上,负极在下。
2、水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为L1、L2、L3;直流母线正极在后,负极在前。
3、引下线的交流母线,面对盘面的正面由左到右排列为L1、L2、L3;直流母线正极在左,负极在右。
六、母线在绝缘子上固定的要求
1、母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到外应力。
2、交流母线的固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。
3、除固定点外,当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1.0~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。
4、母线在固定绝缘子上的固定死点,每一段应设置一个,并应位于全长或两母线伸缩节中点。
5、母线固定装置应无棱角及毛刺。矩型母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离,不应小于50mm。
6、多片矩型母线间隙应不小于母线厚度,相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm。
七、母线涂漆
1、涂漆作用
1)区别相序;
2)防止腐蚀;
3)引起注意,防止触电。
2、涂漆规定
1)室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。
2)单片母线的所有面及多片、槽型、管型母线的所有可见面均应涂相色漆。
3)钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。
4)涂漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。在有腐蚀性气体的场所,母线应涂防腐涂料。
5、距所有连接处100mm以内的地方,不应涂相色漆。供携带式接地线连接用的接触面上,不涂漆部分的长度应为母线的宽度或直径,且不小于50mm,并在其两侧涂以宽度为10mm的黑色标志带。
3、涂漆颜色
1)三相交流母线:L1黄色,L2绿色,L3红色。
2)直流母线:正极赭色,负极蓝色。
3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地紫色,接地紫色带黑色条纹。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
- 上一篇:一级二级三级配电箱的区分方法
- 下一篇:低压配电线路导线截面的选择要求