低压配电线路导线截面的选择要求
来源:电工天下时间:2022-06-12 08:29:52 作者:老电工手机版>>
怎么来选择低压配电线路导线的截面大小,低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由四个方面决定,即安全载流量、线路电压降、机械强度以及与熔体或开关整定值相配合,下面来了解下。
低压配电线路导线截面选择
一、安全载流量
1、照明、电热负荷
导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。
若大楼、建筑群以及较大用户装接容量较大时,可考虑0.8及以上的需用系数。
照明、电热配电干线截面可按计算负荷电流选择,但分支线路应按装接容量计算。
照明每一分路的最大负荷电流不应超过15A,装接灯头数和插座总数一般不超过25只;电热每一分路的最大负荷电流不应超过30A,装接插座数一般不超过6只。
2、动力负荷
1)多台电动机导线安全载流量(A)≥容量量大一台电动机的额定电流(A)+其余各台电动机的计算负荷电流(A)。
2)一台电动机的导线安全载流量(A)≥该台电动机的额定电流(A)。
3、计算负荷电流的方法:
1)统计所有装接设备的额定容量之和(kW);
2)把全部装接容量换算成电流(A);
3)考虑同一时间内的最大需用量(即需用系数);
4)考虑发展因素,一般加20%左右宽裕度。
二、线路电压降
导线截面必须满足线路允许电压降。如电压降太大,用电设备得不到足够的电压,就不能正常运转,也有可能造成事故。
三、机械强度
导线应有足够的机械强度,室外线路应能承受风雪等载荷。
四、与熔体或开关整定值相配合
导线安全载流量应与保护该线路的熔断器熔体额定电流或开关整定值相配合,当发生过负荷或短路时,熔断器内的熔体应迅速熔断,而不损坏导线。导线安全载流量与保护该导线熔断器熔体之间的配合应符合下列要求:
1、照明线路导线安全载流量(A)≥熔体额定电流(A)。
2、动力线路导线安全载流量(A)X(1.5~18)≥熔体额定电流(A)。导线截面在16mm²及以下,导线安全载流量x1.5=熔体额定电流;导线截面在25mm²及以上,导线安全载流量x1.8=熔体额定电流。
3、有爆炸危险的车间场所导线安全载流量(A)X0.8≥熔体额定电流(A)。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06