动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
来源:电工天下时间:2020-12-28 10:43:58 作者:老电工手机版>>
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
动态无功补偿装置
一、工作原理
STATCOM-的原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
采用基于瞬时无功功率理论的无功电流检测方式,逆变主电路采用IGBT组成的H桥功率单元级联拓扑结构,并辅助以小容量储能元件。它由几个电平台阶合成阶梯波以逼近正弦输出电压,这种逆变器由于输出电压电平数的增加,使得输出波形具有更好的谐波频谱,并且每个开关器件所承受的电压应力较小,不需要均压电路,可避免大dv/dt所导致的各种问题。因此这种逆变器可称为“完美无谐波”变流器。
二、主要功能
1、提高线路输电稳定性
在长距离输电线路上安装SVG装置,不但可以在正常运行状态下补偿线路的无功损耗,抬高线路电压,提高有效输电容量,而且可以在系统故障情况下提供及时的无功调节,阻尼系统振荡,提高输电系统稳定性。
2、维持受电端电压,加强系统电压稳定性
对于负荷中心而言,由于负载容量大,又没有大型的无功电源支撑,因此容易造成电网电压偏低甚至发生电压崩溃的稳定事故。而SVG具有快速的无功功率调节能力,可以维持负荷侧电压,提高负荷侧供电系统的电压稳定性。
3、补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗
电力系统中的大量负荷,如异步电动机、电弧炉、轧机以及大容量的整流设备等,在运行中需要大量的无功;同时,输配电网络中的变压器、线路阻抗等也会产生一定的无功,导致系统功率因数降低。
对电力系统而言,负荷的低功率因数会增加供电线路的能量损耗和电压降落,降低了电压质量。同时,无功也会导致发电、输电、供电设备的利用率降低;对于电力用户而言,低功率因数会增加电费支出,加大生产成本。
4、抑制电压波动和闪变
电压波动和闪变主要是负荷的急剧变化引起的。负荷的急剧变化会导致负荷电流产生对应的剧烈波动,剧烈波动的电流使系统电压损耗快速变化,从而引起受电端电网电压闪变。引起电压闪变的典型负荷有电弧炉、轧钢机、电力机车等。
SVG能够快速地提供变化的无功电流,以补偿负荷变化引起的电压波动和闪变现象。
目前,抑制电压波动和闪变的最佳方案是采用SVG。 来自:电工技术之家
5、抑制三相不平衡
配电网中存在着大量的三相不平衡负载,典型的如电力机车牵引负荷和交流电弧炉等。同时,线路、变压器等输配电设备三相阻抗的不平衡也会导致电压不平衡问题的产生。SVG能够快速地补偿由于负载不平衡所产生的负序电流,始终保证流入电网的三相电流平衡,大大提高供用电的电能质量。
三、应用领域
本公司研制的STATCOM广泛应用于石油化工、冶金、电力、煤炭、电气化铁路、风电厂以及其他具有或者靠近冲击性负荷和大容量电动机的工业领域,可以在节能降耗、提高电网安全性和稳定性、提高电网功率因数、改善电能质量等方面,发挥重要作用。
1、远距离输电
1)、稳定弱系统电压
2)、减少传输损耗
3)、增加传输能力,使现有电网发挥最大效率
4)、提高瞬变稳态极限
5)、增加小干扰下的阻尼
6)、增强电压控制及稳定性
7)、缓冲功率振荡
安装SVG系统也成为我国目前正在进行的并网运行提供了坚实的技术保障。
2、城市二级变电站
在区域电网中,一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功,改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随负载的变化而实现快速精确调节,在保证母线功率因数的同时,容易造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。SVG系统可以快速精确地进行容性及感性无功补偿,使SVG在稳定母线电压,提高功率因数的同时,彻底、方便地解决了无功倒送问题。并且,安装新的SVG系统时, 可以充分利用原有的固定电容器组和晶闸管相控电抗器(TCR)部分,用最少的投资取得最佳的效果,成为改善区域电网供电质量的最有效的方法。
3、电弧炉
电弧炉做为非线性及无规律负荷接入电网,将会对电网产生一系列不良影响,其中主要是:
1)、导致电网严重三相不平衡,产生负序电流
2)、产生高次谐波,其中普遍存在如2、4次偶次谐波与3、5、7次等奇次谐波共存的状况,使电压畸变更趋复杂化
3)、存在严重能够的电压闪变
4)、功率因数低
4、轧机
轧机及其他工业对称负载在工作中所产生的无功冲击会对电网造成如下影响
1)、引起电网电压降及电压波动,严重时使电气设备不能正常工作,降低了生产效率。
2)、使功率因数降低
3)、负载的传动装置中会产生有害高次谐波,主要是以5、7、11、13次为代表的奇次谐波及旁频,会使电网电压产生严重畸变。
安装SVG系统可以完美地解决上述问题,保持母线电压平稳,无谐波干扰。
5、电力机车供电
电力机车运输方式在保护环境的同时也对电网造成了严重“污染”,因电力机车为单相供电,这种单相负荷就造成了供电网的严重三相不平衡及较低的功率因数,并产生负序电流。
目前世界各国解决这一问题的唯一途径就是在铁路沿线适当位置安装SVG系统,通过SVG的分相快速补偿功能来平衡三相电网,并提高功率因数。SVG以其优异的性能价格比不仅从技术上而且从经济上完美地解决了这一问题。
6、提升机等重工业负荷
提升机等其他重工业负载在工作中会对电网产生如下影响;
1)引起电网电压降及电压波动。
2)功率因数低。
3)传动装置会产生有害高次谐波。
安装SVG可以完美地解决上述问题。
四、技术优势
STATCOM是目前最为先进的无功补偿装置,基于电压源型逆变器的补偿装置实现了无功补偿方式质的飞跃。它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换。从技术上讲,STATCOM较传统的无功补偿装置有如下优势:
1)响应速度更快
STATCOM响应时间:≤10ms。
传统静补装置响应时间: ≥20ms。
STATCOM可在极短的时间之内完成从额定容性无功功率到额定感性无功功率的相互转换,这种无可比拟的响应速度完全可以胜任对冲击性负荷的补偿。
2)电压闪变抑制能力更强
SVC对电压闪变的抑制最大可达2:1,STATCOM对电压闪变的抑制可以达到5:1,甚至更高。SVC受到响应速度的限制,其抑制电压闪变的能力不会随补偿容量的增加而增加。而STATCOM由于响应速度极快,****装置容量可以继续提高抑制电压闪变的能力。
3)运行范围更宽
STATCOM能够在额定感性到额定容性的范围内工作,所以比SVC的运行范围宽很多。更重要的是,在系统电压变低时,STATCOM还能够输出与额定工况相近的无功电流。
4)补偿功能多样化
本公司STATCOM不仅具有快速补偿系统无功功率的目的,还能够根据用户实际需要,对负荷谐波电流、负序电流等电能质量问题进行综合补偿。
5)谐波含量低
本公司STATCOM采用了载波移相PWM技术和功率单元级联多电平技术,自身产生的谐波含量极低,装置输出侧无需滤波器。
6)占地面积小
由于无需高压大容量的电容器和电抗器做储能元件,STATCOM的占地面积通常只有相同容量SVC的50%。www.dgjs123.com
五、结构特点
STATCOM-主要由输入开关柜、变压器框、功率柜、、控制框等组成。
1)、输入变压器
将电网电压变为适合功率单元工作的电压。
实现高压与低压的电气隔离,各功率单元之间相对独立,所以可以较容易地引入软开关控制,直流侧的均压比较容易实现,增加系统可靠性。
2)、功率单元
STATCOM-的核心主电路,用以实现功率变换,其所示。
模块化设计,功率单元的结构和电气性能完全一致,单元可以互换。
3)、输出电抗器
用于将STATCOM-与电网连接起来,实现能量的缓冲。
减少STATCOM-输出电流中的开关纹波,降低共模干扰。
4)、控制柜
柜式结构,用于对STATCOM-及其辅助设备的实时控制。
实现STATCOM-与上位机及控制中心的通讯。
5)、全数字化控制系统
实时计算电网所需的无功功率,实现动态跟踪与补偿。
控制系统采用模块化设计。
6)、一体化工作站
提供友好的全中文WINDOWS监控和操作界面。
实现远程监控和网络化控制。
内置PLC,可以和用户现场灵活接口,满足用户特殊需求
六、动态无功补偿装置的产品特点
STATCOM以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对提高配电电网的功率因数的迫切需要。STATCOM采用新型IGBT功率器件,全数字化微机控制,具有以下特点:
1、安装、设定、调试简便;
2、实时跟踪负荷变化,动态补偿无功功率,提高系统功率因数;
3、采用光纤触发技术,实现一次系统与二次系统的电气隔离,解决干扰问题,做到了高可靠性和控制性;
4、 主电路采用IGBT组成的H桥功率单元级联作逆变主电路的结构形式,输出由阶梯正弦PWM波形叠加而成,波形正弦度好;
5、功率电路模块化设计,维护简单,互换性好;
6、动态响应时间快;
7、实时跟踪电网电流的变化,对电网无功功率实现动态无级补偿;
8、投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投;
9、保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、过热等保护,运行可靠性高;
10、维护量小,运行成本低;
11、控制器实现全数字化,人机界面友好显示,并且具有联网通讯功能;
12、控制器具有高可靠性,而且操作简单,与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,补偿装置保护措施齐全;
13、装置电路参数精心设计,发热量小,设备结构紧凑,占地面积小;
14、控制电源采用AC220V经过UPS后单独给装置供电方式,控制电源掉电,可保持正常运行;
15、改善电压质量,稳定系统电压,抑制电压闪变;
16、可并联安装,极易扩展容量。
七、执行标准
GB/T 3797-2005 电控设备第二部分,装有电子器件的电控设备;
GB/T 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定;
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用条列;
GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器;
GB 4208-1993 外壳防护等级 (IP代码);
GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波;
GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭式开关设备和控制设备;
GB/T 12668.2-2002 调速电气传动系统;
GB 1985-89 交流高压隔离开关和接地开关;
DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件;
GB/T 14808-2001 交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器;
GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求。
八、STATCOM与6KV-10KV电网的接线图
STATCOM与6KV-10KV电网的连接如下图:

相关文章配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01
静止无功补偿装置的主要型式与应用情况

有关静止无功补偿装置的主要型式与应用情况,包括饱和电抗器型、可控硅控制电抗器型、可控硅控制电抗变压器型、可控硅投切电容器型等。
时间:2016-06-04 01:28:20
- 上一篇:无功补偿容量怎么计算?无功补偿计算公式
- 下一篇:无功补偿柜的作用有哪些?