TN-C-S方式供电系统功能图解
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:06:58 作者:老电工手机版>>
什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。
TN-C-S方式供电系统
在供电系统中,变压器的中性点接地,但中性点没有接出PE线,是“三相四线制”供电,而某些用电场所要求必须采用专用保护线PE时,可在场所总配电箱中分出PE线,该种系统称为TN-C-S供电系统(图4-5)。

在图4-5中,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接(图4-6)。中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接。
中性线N与专用保护线PE连通在一起。
TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,使用TN-C-S系统效果较好,而当三相负载不平衡、用电场所有专用电力变压器时,必须采用TN-S的供电系统。