并联电容器运行中日常巡视检查周期及内容有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-01 09:24:01 作者:老电工手机版>>
有关并联电容器运行中日常巡视检查周期与内容,并联电容器运行的检查周期,应该有人值班,且每班不少于一次,并制定严格的日常巡视检查规则与完善的巡检内容等。
并联电容器运行巡视检查周期及内容
检查周期:有人值班的,每班不少于一次;没人值班的,至少每周一次。
日常巡视检查内容:
1、电压表、电流表、功率因数表指示是否正常;
2、各连接点有无过热;
3、瓷套管有无放电现象;
4、电容器外壳有无膨胀变形;
5、有无渗漏油现象;
6、电容器内部有无异常声响;
7、电容器本身及室内温度是否正常;
8、放电装置及外壳接地是否良好。