输电线路参数与等值电路的计算公式
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:07:22 作者:老电工手机版>>
有关输电线路的参数,导线的直流电阻的计算方法,以及等值电路的计算公式,对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力。
输电线路参数与等值电路计算公式
导线的直流电阻按下式计算:
单相导线线路电抗
X1 导线单位长度的电抗
r 导线的外半径
f 交流电的频率
三根导线的相对导磁系数:
当三相间距离分别为Dab,Dbc,Dca时,其几何均距为:
=Dab,Dbc,Dca的乘积开三次方
若三相导线在杆塔上布置成等边三角形,=D,D为等边三角形的边长。
若布置成水平形状,则 =1.26D。
不同型号导线在不同几何均距下单位长度的电抗均可在手册中查到。近似计算时刻认为架空线路导线(非分裂导线)的电抗等于0.4Ω/Km。
当三相导线不是布置在等边三角形的定点时,各相导线的电抗值是不相同的,如果不采取措施,将导致电力网运行的不对称。消除的办法是进行输电线路各相导线的换位。
分裂导线线路电抗:对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力,往往采取分裂导线,其每一相由2-6根导线组成,如果将他们布置在一半径为R的圆周上,因R比一根导线的外径大得多,可以有效减少线路电抗。
分裂导线的线路电抗较采用单根导线定的线路电抗减小约20%以上,视每相的分裂数计结构而定。
相关文章- 输电线路保护角是什么 - 保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。 - 时间:2022-09-19 09:37:52 
- 箱式变电站的技术参数图解 - 有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。 - 时间:2022-09-15 12:34:47 
- 三相负载三角形连接方式与电路计算方法 - 三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。 - 时间:2022-09-15 09:57:04 
- 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷) - 低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。 - 时间:2022-09-13 11:59:20 
- 变电所系统式主接线路图解 - 有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-13 11:53:20 
- 高压输电线路第四条线有什么作用 - 高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。 - 时间:2022-06-11 05:19:30 
- 电力线路产生“电压降”是什么原因 - 问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。 - 时间:2022-05-13 19:46:23 
- 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少 - 有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-05 09:25:22 
- 上一篇:电气设备与电缆的泄漏电流的允许值
- 下一篇:输电线路空载与负载运行特性剖析





