油浸式过载高压熔断器:型号、基本参数及安装注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-01 19:33:46 作者:老电工手机版>>
有关油浸式过载高压熔断器的入门知识,油浸式过载高压熔断器的型号、基本参数与安装注意事项,该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。
油浸式过载高压熔断器
油浸式过载高压熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压10-15kV电力系统,作为电力变压器及其它电力设备过载及小故障短路电流的保护。
该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

一、油浸式过载高压熔断器的型号

二、油浸式过载高压熔断器的基本参数
熔断器的基本参数如表
1)不允许单独使用,必须与后备熔断件串联组成全范围熔断器。它在全范围保护中仅用来保护小故障短路电流及过载电流。
2)与后备熔断器组合上必须保证两者在电流--时间曲线有交点。
3)时间--电流特性见(图1)。

三、油浸式过载高压熔断器的外型及安装尺寸

1)熔断件的外型及安装尺寸见(图2)
2)熔断器的外型尺寸及安装尺寸见(图3)
3)熔断器的安装见(图4)

步骤:
1、打开手柄上的锁扣,从底座中拔出手柄;
2、用扳手旋松手柄中螺丝管和末端螺栓;
3、松开螺丝管和末端螺丝栓;
4、把熔断件插入螺丝管内;
5、熔断件的喇叭形帽必须装在螺丝管和握柄之间;
6、用扳手固定握柄,扭矩约5.6-7.9N.m;
7、展开漏斗形帽;
8、用一个扳手卡住螺丝管端部螺栓,用另一个扳手旋紧末端螺栓,扭矩约5.6-7.9N.m;
9、用首柄插入底座,转动手柄的锁扣,锁住熔断器。
四、油浸式过载高压熔断器的安装注意事项
1)、正常工作时,油箱内的油面应在图3所示的范围内(见图3)。
2)、当熔断器动作后需更换同型号、同规格的新熔断件,切勿以额定电流高的熔断件代替。
3)、对三相安装的熔断器,除非已肯定仅一只承担过故障电流,否则即使熔断器动作,其它两只均应更换。
4)、熔断器的开断会引起油的变质、污染、炭化。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:配电所与变电所的区别有哪些?
- 下一篇:跌落式熔断器送电操作步骤与顺序详解







