有关低压配电柜日常维护保养方法,包括低压配电柜的一级维护与二级维护,进线开关的日常保养与维护要求等,低压配电柜的维护要做到清洁、安全、各种警示标识明显。
低压配电柜日常保养
1、定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
2、检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
3、检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
4、检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)
5、检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
6、检查各电容器外壳接地线接触情况。
7、做好各柜休的保洁除尘工作。
8、检查各柜体的风扇工作情况。
低压配电柜的一级维护
1.检查母线及其下引线是否牢固。
2.检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
4.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。
5.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。
低压配电柜的二级维护
1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
2.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
3.检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4.将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。
进线开关的日常保养
前提条件:断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。
1、检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。
2、检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
3、擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。
4、确保断路器室内无异物。
5、用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。
6、确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
7、检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。
8、出现设置需要维修时,请联系ABB技术负责部。
9、请认真阅读相关资料。
相关文章高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
- 上一篇:动力配电箱安装要求总结
- 下一篇:架空线路对导线地线的要求_导线的线间距离要求