电接点压力表怎么接线,电接点压力表接法图
来源:电工天下时间:2015-11-24 09:33:51 作者:老电工手机版>>
有关电接点压力表的接线方法,学习电接点压力表怎么接线的方法,需要先了解电接点压力表电器原理,以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。
电接点压力表的接法图
学习电接点压力表怎么接线的方法,需要先了解电接点压力表电器原理:
以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。
控制过程:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。
电接点压力表接线图

图1,压力表的接线方法
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
- 上一篇:【图】直流母线电压监视装置的电路图说明
- 下一篇:高压开关柜温度过高的原因有哪些





