6kv母线停送电操作原则:
1、查6kv 3A段工作进线开关以及工作进线PT均在冷备用状态:
2、查6kv输煤段电源开关以及进线开关均在冷备用状态;
3、查6kv 3A段上所有的电动机负荷开关均在冷备用状态;
4、查6kv 3A段上所有低压厂变电源开关均在冷备用状态;
5、查6kv 3A/3B段母联开关以及母联隔离手车均在检修状态;
6、在CRT画面断开6kv 3A段备用进线开关;
7、查6kv 3A段母线电压表指示为零;
8、查6kv 3A段母线备用进线开关的确在断开位置,指示“OPEN”,绿灯亮;
9、断开6kv 3A段备用进线开关直流控制小开关Q11,Q12;
10、将6kv 3A段备用进线“远方/就地”切换至就地位置;
11、将6kv 3A段备用进线拉至“隔离/实验”位置(二次触头接上);
12、断开6kv 3A段母线PT直流控制小开关Q11;
13、取下6kv 3A段母线PT低压熔丝F1-F6;
14、将6kv 3A段母线PT拉至“隔离”位置;
15、取下6kv 3A段母线PT一次熔丝三只。