高低压开关柜母线绝缘方式的五种类型
来源:电工天下时间:2015-11-30 20:26:08 作者:老电工手机版>>
1、热缩护套
可以加强母线间的绝缘性能,但护套有绝缘老化的问题,同时母线的散热条件变差,也增加了生产成本;
2、冷缩护套
操作简单,无需加热。但成本高,也有绝缘老化和母线散热条件变差的问题;
3、硫化喷涂
工艺过程较为复杂,当出现碰伤后无法补救,连接处不能处理;
4、SF6气体
在密封的主母线室和断路器室中充以0.04Mpa的SF6气体,可以提高母线间的绝缘性能;主母线在全寿命周期内不用检修和维护,也不受外界环境的影响,安全可靠性高。
但生产工艺过程较复杂。
5、加装隔板
按国标要求SMC绝缘隔板与带电体的最小距离是:10kV≦30mm,加工安装较为方便,但成本会增加。
相关文章- 高压开关柜故障原因与在线监测方法 - 有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。 - 时间:2022-09-17 11:38:33 
- 典型微机母线保护程序逻辑框图分析 - 典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。 - 时间:2022-09-15 10:00:31 
- 35kv高压开关柜的组成部分图解 - 35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。 - 时间:2022-09-15 05:53:31 
- 高压开关柜停送电的操作问题 - 高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。 - 时间:2022-09-15 05:52:24 
- 高低压开关柜的主要结构类型 - 高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。 - 时间:2022-09-15 05:51:27 
- 单母线接线的优缺点 - 有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线 - 时间:2022-09-13 11:55:57 
- 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析 - 单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。 - 时间:2022-08-13 06:00:30 
- 高压电缆绝缘寿命有多长 - 一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。 - 时间:2022-05-07 20:16:07 
- 上一篇:线路PT与母线PT的作用与区别正解
- 下一篇:单母线与双母线常见的接线方式





