配电变压器烧毁事故的异常原因
来源:电工天下时间:2022-09-17 11:37:31 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器烧毁事故的异常原因,配电变压器在正常运行过程中,会随周围环境温度与负荷的变化,自身温度发生变化,油枕中多余的空气排出,在水沉落过程中有三种结果会造成变压器烧毁。
配电变压器烧毁的原因
电力系统运行过程中,配电变压器烧毁是比较常见的设备事故。其中大部分是由于过电压(雷击、误操作、线路故障所造成)或过电流(低压侧短路、过负荷等原因造成)引起的。2003年6~11月,我局连续有5台配电变压器烧毁,经调查配电变压器所带负荷很小,也没有外力破坏迹象。
通过对这几台变压器的解剖检查,发现这几台变压器有几个共同点:
(1)W相高压线圈顶部有明显放电痕迹,其他两相正常;
(2)铁心顶部、夹件及油箱底部有水;
(3)三相绕组没有受电磁力扭曲变形。
疑问:(1)水珠如何形成;(2)水分进入变压器的原因;(3)变压器制造中是否存在设计缺陷;(4)变压器是否存在质量问题。
分析:配电变压器在正常运行过程中,随着一天中环境温度和负荷的变化,自身温度也在变化。
当温度升高时,变压器内的绝缘油也要膨胀,并把本体中多余的油排向油枕,油枕内的油增多,油面上升,把油枕中多余的空气排出,保持气压的平衡,当本体温度下降时,整个过程正好相反。
这种“呼吸”过程每天都在进行,它是靠油枕上部一个呼吸螺丝来完成的。在白天温度高时变压器呼出空气,夜晚温度低时变压器吸进空气,而夜晚的空气湿度比白天的要高,这样呼出低湿度的空气,又吸进高湿度的空气,就有了一个湿度差,日积月累,这个湿度差所累积的水分便在油枕的内壁上凝结成水滴,滴落在油枕的油中,沉积在油枕下部(这个过程在雨水充沛、湿度大的季节,会更加明显)。
随后,积聚的水分会随着变压器本体的呼吸油流,进入变压器本体,由于水的比重比油大,水珠会向下沉落。
在水沉落过程中有三种结果会造成变压器烧毁:1)直接进入线圈上部的层间或匝间,会使这些部位的绝缘大幅度下降,直至击穿;2)通过热对流的油流进入线圈下部,造成局部绝缘首先击穿;3)沉积到底部,逐渐使绝缘油绝缘能力下降。变压器W相线圈就在油枕到本体连接油管下部,所以,最先受到破坏。
以上情况在每一台充油配电变压器中都会存在。为防止这种情况,大容量变压器要使用呼吸器,利用吸湿剂来防止水分的积聚,或利用隔离膜,与空气隔离。小容量变压器一般不需要安装呼吸器,但应适当提高油枕内油管口的高度,以解决水分积聚的问题。
开始怀疑这5台配电变压器的油枕是不是有问题。带着这个问题打开了油枕,发现这5台配电变压器的油枕中,油管的管口几乎与油枕底部在同一平面,根本起不到防止水分进入变压器本体的作用,为配电变压器的正常运行留下了隐患。
综上分析,这些变压器存在制造缺陷,是造成这几起配电变压器事故的主要原因。在当前安全问题被日益重视的形势下,生产厂家应当及时改进,以消除安全隐患;供电企业在购置变压器时也应认真检查检验,将存在安全隐患的变压器拒之电网之外,以确保电网安全稳定运行。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:巡视配电室时要查看哪些内容
- 下一篇:高压配电装置运行要求总结