高海拔500kV输电线路带电作业的方案与步骤
来源:电工天下时间:2016-01-20 02:42:10 作者:老电工手机版>>
高海拔500kV输电线路带电作业的方案与步骤
四川电网首次应用带电作业方式检查检修500kV普洪一线的受损导线的成功经验,详细介绍了在高海拔地区应用绝缘软梯法进入强电场的作业方法及所使用的作业工具;
等电位作业人员作业前后的身心健康状况及进行连续两年的跟踪观察了解的情况;对在高海拔地区500kV输电线路上实施带电作业所应具备的条件进行了分析,对今后应进行的试验研究提出了方向。
2001年11月20日,四川西昌电业局运行人员发现500kV普洪一线(500kV)普提开关站至500kV洪沟变电站(N16~N17号塔间三相导线因附近水泥厂采矿点放炮被多处损伤。
地面观察A、C两边相子导线损伤较严重,A相较大损伤两处,导线断股约8~10股;C相较大损伤一处,导线断股约2~3股,较小损伤多处,严重影响线路安全运行。
而此时正值四川电网需完成二滩电站当年127亿度电量送出的政治任务,保证成渝地区工农业生产用电的关键时刻,当时线路单回输电容量80万kW·h左右,经测算若停电检修,将肯定不能完成国家计委下达的二滩电站当年127亿度电量送出的政治任务。为准确查明导线损伤情况,判断线路能否继续坚持运行,临时修复被严重损伤的导线,尽最大努力使线路不退出运行,西昌电业局各级领导组织技术人员、工人认真研究分析后,决定采用四川省电力系统以前从未采用过的500kV线路带电作业方法进入强电场进行检查,为决策提供准确的数据,并对缺陷进行临时修复。
11月29日,经过精心的组织,按照预先审定的作业方案,查明并修补了严重损伤的导线,圆满地完成了该项工作,使线路稳定完成了当年的电量送出任务,受到四川省公司的通报表扬。为总结经验,提高500kV线路,尤其是高海拔地区500kV线路带电作业水平,特对本次作业的情况作如下介绍分析。
1 方案的制定
经现场查勘,500kV普洪一线N16~N17号段地处凉山州昭觉县竹核乡,跨昭觉县至美姑县公路及一条小河。N16号塔为一耐张塔,塔型:JT212?27,海拔高度1903m,塔位周围地势平坦,交通及带电作业工具携带方便。N17号塔为直线塔,塔型:ZM214?48,海拔高度2061m,塔位处于斜坡地带,山势较陡峭,不利于地面作业。N16~17号线路档距825m,挂线点高差达179m,且导线损伤点离N16号塔较近。综合以上考虑,选取N16号塔位处为等电位电工进入强电场及地面作业场所最佳。
目前中国500kV输电线路开展带电作业主要项目的有:更换单片或整串绝缘子,更换线夹、间隔棒或修补导线等,均需进入强电场作业位置。进入强电场的方式由杆塔结构、间隙距离、作业项目内容等综合考虑确定。
目前在单回路上进入强电场的方式主要有:①等电位电工通过挂在导线上或地线上的绝缘软梯从地面上攀登进入等电位;②将绝缘独脚梯、吊篮或短软梯的上端悬挂在绝缘子串挂点附近,等电位电工在座椅、吊篮或梯上随地电位电工放松控制绳进入等电位;③用绝缘硬梯垂直或倾斜于导线水平组装,等电位电工沿硬梯采用骑马式进入等电位或等电位电工沿耐张绝缘子串也以骑马式进入等电位;④在横担上装一滑轨,将绝缘吊杆挂在滑轨上,等电位电工坐在吊杆下端的座椅中,沿滑道进出等电位。在上述几种进入强电场的方法中,第四种方法因西昌局无此设备,故不予以考虑。
采用第二、三种方式进入强电场作业时,中国电力行业标准《DL409-91》及《四川电网500kV架空送电线路运行规程》(试行)中规定,在海拔1000m及以下交流500kV高压架空线路等电位作业人员在绝缘梯上或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于4.0m的距离,以及等电位人员沿耐张绝缘子串进入强电场作业时,扣除人体短接的和零值绝缘子片数后,良好绝缘子片数不得小于25片,其组合间隙不得小于4.0m的距离。
而对于海拔高度在1000m以上的500kV线路由上述两种方式进入强电场作业必须具备的条件无具体规定,如以海拔高度进行修正计算,增加组合间隙距离,都属理论上的数据,没有试验验证。
而带电作业又是一项技术实践性很强的工作,作业中很多数据和结论,都需要来自现场实验和测量,而不能单纯依靠理论的推算而得,加之此次500kV带电作业在西昌局乃至整个四川电网都属首次,实际作业经验几乎为零。故为确保作业成功及安全,经认真研究分析,综合考虑各方面技术条件并结合现场的实际地形地貌,最终放弃了第二、三种方案。
初步选定第一种方案,即此次带电作业进入强电场的方式为绝缘软梯进入法。
此方法将绝缘软梯悬挂于N16号耐张塔侧防振锤外四分裂子导线上,作业人员由地面沿绝缘软梯进入强电场时,其组合间隙大大超过《DL409-91》中所规定的数据(比耐张绝缘子串的长度与防振锤的安装距离总计长度更长),且此法也符合《DL409-91》中之规定:在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于钢芯铝绞线?120mm2;钢绞线50mm2;(此次作业耐张段内导线型号为LGJ-400/50,地线型号为GJ-120)。
2 进入强电场的工具及作业步骤
2.1 进入强电场的工具进入强电场的工具如表1。
2.2 人员组织作业人员共计10人:等电位电工2人,塔上地电位电工3人(其中塔上监护人1名),地面电工4人,现场负责人1人。
2.3 具体作业步骤
1)等、地电位电工穿戴全套合格的屏蔽服,内穿阻燃内衣;等电位电工还要外戴护目眼镜,内戴手套。
2)塔上地电位电工及塔上监护人携带无头绳索登塔至架空地线作业位置,系好安全带,将无头绳装设在架空地线上。
3)地面电工将操作杆传至塔上电工作业处。
4)地面电工配合塔上电工用绝缘无头绳将软梯头架挂在导线上。在此之前,应重点检查软梯头架与软梯连接是否良好。
5)等电位电工攀登软梯至导线进行走线检查与修补损伤导线。等电位电工在接近带电导线时,应快速抓住导线,缩短导线放电的时间。
6)等电位电工工作完毕,检查导线上无遗留工具后,沿绝缘软梯返回地面。脱离导线时应迅速,以缩短导线放电时间。
7)塔上工作人员下塔,塔上监护人检查塔上无遗留工具和塔上电工都已安全返回地面后下塔,工作结束。
2.4 作业注意事项
作业中安全措施及注意事项除严格遵守《安规》中与作业有关的各项条文外,还应注意:
1)高海拔500kV带电作业属重大作业项目,需制定周密的技术措施,经单位主管(生产局长或总工)审定,报请上级有关部门批准后实施,在实施过程中,未经批准部门同意,任何人不得修改。
相关文章- 输电线路保护角是什么 - 保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。 - 时间:2022-09-19 09:37:52 
- 带电作业操作的几项技术措施 - 带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。 - 时间:2022-09-15 05:52:12 
- 500kv高压线安全距离是多少 - 500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。 - 时间:2022-07-26 09:41:13 
- 高压输电线路第四条线有什么作用 - 高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。 - 时间:2022-06-11 05:19:30 
- 高压输电线路上有没有零线? - 高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。 - 时间:2021-12-11 09:50:42 
- 三相电的传输方式_三相电输电线路 - 有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。 - 时间:2020-12-26 18:14:39 
- 如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗? - 输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。 - 时间:2020-08-12 10:57:28 
- 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 - 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。 - 时间:2020-05-21 17:17:16 
- 上一篇:串联电抗器降压起动控制电路图
- 下一篇:带电作业保护间隙的使用注意事项





