带电作业保护间隙的使用注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-15 09:58:06 作者:老电工手机版>>
有关带电作业保护间隙的使用注意事项,使用保护间隙期间停用重合闸,保护间隙的引线,接地电阻不应大于10Ω,保护间隙的大小应根据系统的绝缘配合决定等。
带电作业保护间隙的使用注意事项
1、使用保护间隙,应经调度部门同意,并在使用期间停用重合闸。
2、保护间隙的引线,应使用截面不小于25 mm2的软铜线,并应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。
3、悬挂保护间隙时,先将保护间隙可靠接地,将间隙拉在最大位置,将挂钩挂在导线上后,检查其是否接触牢靠,然后将间隙放到整定位置。
4、拆除保护间隙时,先将间隙拉开到最大位置,然后将挂钩脱离导线,最后拆除接地线。
5、悬挂和拆除保护间隙应采取地面操作,作业人员应穿全套均压服,以防万一造成接地短路时产生的跨步电压危及作业人员的安全。
6、保护间隙的大小应根据系统的绝缘配合决定,一般220kV为0.7-0.8 m,330kV为1.0-1.1 m。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
- 上一篇:高海拔500kV输电线路带电作业的方案与步骤
- 下一篇:配电带电作业的绝缘工具分类





