地埋线的特点,地埋线在农村电网的应用
来源:电工天下时间:2016-01-23 19:40:01 作者:老电工手机版>>
地埋线的特点,地埋线在农村电网的应用
农村低压配电线路的架设一般有架空和地埋两种形式。
架空线具有直观、架线方便、事故缺陷易于查找等优点,但造价较高,供电受周围环境、外物、气温等外界因素影响较大;
地埋线因其具有安全、节省、施工快等优点,在有些地方的农村配网建设与改造中得到了较为普遍的使用。
一、地埋线的特点
1、结构
地埋线的结构分为三部分:
①铝芯:即铝质导线,6mm2及以下规格的为单股铝线,10mm2及以上规格的为多股铝绞线;
②绝缘层:由纯洁干净的绝缘性能高的电缆塑料制成,聚乙稀塑料绝缘性能优于聚氯乙烯塑料;
③护套层:它是地埋线的最外层,采用聚氯乙烯或聚乙烯塑料制成。
由于塑料与水、酸、碱、盐等不产生明显的化学反应,故在土壤中其性能稳定。
按导线截面地埋线的规格有:4、6、10、16、25、35、50mm2等。
2、优点
(1)安全可靠:由于地埋线深埋地下(不少于0.8m),地面上无低压电杆和导线,人一般碰不到线路电线,可能发生触电的地方只有配电盘、联表箱、闸刀开关和用电设备。
如果加上必要的保护措施(剩余电流动作保护器、接地保护等),就可以杜绝触电伤亡事故的发生。
同时可以避免外力破坏,抗御自然灾害能力强,而且避免了与广播、通讯、有线电视线路的交叉,防止了事故隐患。
(2)经济实用:地埋电力线路比架空线路省去了电杆、金具、拉线、瓷件等,还可以尽量走直线,因此建设资金明显减少,一般地埋线可比架空线路减少1/4左右的投资。
同时还可以节省很多维修、维护费用。
(3)施工期短:地方政府支持,群众配合,工作量分解,可以使整改工期大大缩短。
(4)便于管理:有效地减轻了电力线路清障、运行维护和检修的工作量,同时有利于防止私拉乱接、违章挂钩用电,基本上可以杜绝线路上偷窃电的困扰,降低漏电损失,提高经济效益。
3、缺点
由于地埋线埋设在地下,查找故障点和处理故障比较困难,因此在回填土之前应由专人负责复查,确保工程质量。发生故障时,需采用地埋线探测仪,按照相关的方法和步骤查找故障和处理。
二、选用地埋线时应注意的原则
(1)地埋线在一次埋设后不能轻易改动,因此在设计和安装时要设计好敷设路径和计算好电力负荷,并应与农村发展规划结合起来统盘考虑,一般不应少于5年。
(2)结合实际,合理选择。对于村庄无统一建设规划,房屋布局不整齐,用户分散且原无低压主干线路,应优先考虑使用地埋线。
(3)对于白蚁聚居、鼠类活动频繁,土壤中含有腐蚀物质、岩石或碎石、沼泽地区,不宜敷设地埋线。
(4)地埋线型号选择,北方宜采用耐寒护套或聚乙烯护套型;南方采用普通护套型。严禁用无护套的普通塑料绝缘线代替。
(5)地埋线的截面选择,除应满足线路末端电压偏差(一般最大容许电压损失不大于10),导线的最大工作电流不应大于导线的允许载流量外,其截面不应小于4mm2,低压供电半径同样不宜大于500m。
三、敷设地埋线时的具体要求
(1)地埋线施放前,必须浸水24h后,用2500V兆欧表摇测1min,其稳定绝缘电阻值每km不应小于10MΩ。
(2)地埋线要开挖槽沟埋设,沟深1m左右。北方地区应在冻土层以下,其深度不应小于0.8m,沟底宽度一般为0.4m,沟底应平直、坚实,无石块和坚硬杂物,可随地形的高低变化,挖成斜坡形。线路转向时,在拐角处挖成圆弧形,拐弯半径不应小于地埋线外径的15倍。
(3)开挖地埋线槽沟前,应先测量并用白石灰放样,顺序挖沟,先干线,后支线,到接线箱(联表箱)再到接户线。
(4)放线时环境气温不应低于0℃,应将地埋线托起用线盘(放线架)自然放线,严禁在地面上承力拖拉,以免磨损破坏护套层和绝缘层,并严防打卷、扭折和其它机械损伤。
(5)若发现地埋线有缺陷时,应先处理好再放线,以消灭陷患。
(6)地埋线在沟内应水平蛇形敷设,不能承受拉力,不能拉得太紧且留有一定裕度,以防地形下沉时被拉断。
(7)敷设地埋线时线间水平距离一般为50~100mm,在底部最好铺一层细沙。地埋线放好经专人负责检查认为没有问题即可回填松软无硬质、杂物的土壤,底部填土时不要用铁器夯土,以防损坏绝缘。回填土应从放线端开始,不应多处同时进行,地埋线在出土、入土、穿越道路、沟渠时应加铁管或硬质塑料套管保护,保护管深度不应少于0.5m。
四、接头及接线箱(或联表箱)制作
1、接头制作
(1)地埋线应整盘或整卷放线,不应随意剪断,地下尽量不留接头,如确需留接头,应用接线箱作π型连接引出地面,并加密封保护。
(2)地埋线的接头,其导线部分的连接可采用压接、插接和绑接等,但接头处导线表面要干净,连接应紧密,尽可能减小接触电阻。接头处的绝缘和护套的恢复,可用聚氯乙烯绝缘带或自粘性橡胶带、塑料胶带等缠线包扎5~7层作绝缘恢复,再缠5层作为护套或加套管密封,也可用热收缩管或用环氧树脂密封,使之达到绝缘要求和密封不漏水。
(3)制作敷设完毕后,用兆欧表摇测地埋线的绝缘电阻,最低应不低于1MΩ。
2、接线箱(或联表箱)制作
(1)地埋线路的分支、终端及引出地面的接线处,应装设地面接线箱,接户计量处应装设联表箱,其位置均应选择在便于维护管理,不易碰撞的地方。
(2)联表箱应牢固安装在基础上,稳固可靠不漏水,箱内连接线应留有裕度,箱底距地面不应少于1.2m。
(3)联表箱的基础,可大致分为预制管、水泥砖砌体、角钢构架等几种形式,均为中空,其埋于土壤中的底部四周均应预留有进出线洞,埋深0.5~0.8m,地面以上部分不少于1.2m。
(4)接线箱(或联表箱)的外壳应采用1.5~2.0mm厚的铁板配制并进行防腐处理。
(5)为防止地面返潮,联表箱(或接线箱)两侧留有通风窗,底部铁板根据实际需要预留有数目不等的不同直径且带有保护套管的进出线孔,待导线制作完毕后用填充料封堵。
(6)联表箱(或接线箱)的防触电保护类别应为Ⅰ类,须加装接地极进行保护。
(7)箱内应装设熔断器、开关、漏电保护器,使用前应核对相序,做好标记,并测量接线箱内线电压、相电压。做好相序标记,以防接线错误,计量与控制保护部分,分装在两个并列的箱内。
五、地埋线的运行管理
(1)乡镇供电所应绘制与实际情况相符合的地埋线平面图,图上应详细绘出线路路径、导线型号、截面、长度、接头与接线箱(或联表箱)位置。
(2)地埋线的分支、转角和接头处,应在地面做好标记,一旦发生故障时便于查找。
(3)地埋线路和接线箱要有专职农电工管理,定期检查维护。熔丝要按照规定选择与家用剩余电流动作保护器相配合,要注意防止导线长期过负荷运行而造成绝缘损坏。
(4)计量箱门的钥匙只有抄表人员掌握,控制保护箱门的钥匙可交由用户代表掌握,便于平时保护动作后能及时复归投运。
(5)依靠当地政府支持,制定严格的管理制度并作积极广泛宣传,在地埋线路附近1m内不许取土、挖沟、植树、打井、建房等。
(6)地埋线路发生故障时可采用故障探测仪探测故障点,利用这种仪器可以探测地埋线的相线短路、断路、单相接地或漏电点,也可以探测地埋线的埋设位置。
相关文章如何减少供配电网络电能损耗?

如何减少供配电网络电能损耗?减少网络电能损耗,即减少线路和变压器中的电能损耗,可以参考如下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-19 05:51:47
农村电网改造之后电费增加是什么原因?

农村电网改造之后电费增加是什么原因?在农村进行电网改造之后,换上了新式电表,方便了用电交费,但很多人感觉换新电表后电费有所增加,这是什么原因,果真是电费增加了吗?
时间:2021-10-31 18:16:21
电网接线的二种方式与特点

电力系统的二种接线方式,包括无备用电源接线与有备用电源接线的接线方式,具体表现形式有放射式、树干式、混合式、环网式等。
时间:2021-01-11 09:39:31
配电网过电压保护的常见问题

有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
配电网线损的危害,配电网节能降耗的技术措施

配电网线损的危害与配电网节能降耗的技术措施,配电系统的线损造成能源的大量浪费,配电系统降损节能的技术措施,包括合理使用变压器,无功补偿,低压配电线路改造,扩大导线的载流水平等。
时间:2020-02-13 15:43:15
农村低压电力对配电室的具体要求

农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
输电网络三大部分及传输电网图例

本文介绍了输电网络的三大部分,包括发电系统、输电系统、配电系统等内容,并介绍了传输电网的电压类型:特高压线路、高压线路、低压线路,以及传输电网的几幅图例。
时间:2019-06-30 08:03:53
配电网理论线损的计算方法有哪些?

有关配电网理论线损的计算方法,包括均方根电流法,平均电流法,最大电流法与等值电流法等,用于配电网理论线损的计算,配电网理论线损计算方法研究进展。
时间:2016-05-28 17:13:08
- 上一篇:农用配电变压器如何降损节能?
- 下一篇:配电线路带电作业方式的几种类型