箱式变电站结构组成与特性
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:34:59 作者:老电工手机版>>
有关箱式变电站结构组成与特性,箱式站的结构主要由高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式组成,箱式站的总体布置主要有3种形式:拼装式、组合式和一体式。
箱式变电站结构组成与特性
箱式站的结构主要是指作为箱式站的3个主要部分—高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有3种形式:拼装式、组合式和一体式。
拼装式是指将高、低压成套装置及变压器装入金属箱体拼装而成。由于这种类型的箱式站整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;
组合式的高、低压配电装置不使用现有的成套装置,而是将高、低压控制、保护电器设备直接装入箱内,使之成为一个整体。由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积,欧式箱式站就是这种型式,组合式箱式站是目前普遍采用的型式;
一体式就是所谓的美式箱式变,它是以变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的1/3左右。
考虑到拼装式已经很少使用,如果按结构分类可以将箱式站分成组合式箱式站(欧式)和一体式箱式站(美式)两大类。由于IEC标准(IECl330第1版95-11)高压/低压预装变电站对箱式站的总体布置作了明确规定,规定为组合式布置。
因此,组合式在积极采用IEC标准的国家被广泛采用。我国作为IEC标准的积极采标国家之一,使用的箱式站一般都为组合式布置,组合式具体可分成“目”字型和“品”字型2种布置型式;一体式箱式站执行美国的ANSI标准,在美国被广泛应用。
不同标准下的箱式站在接线方式、变压器油的种类、变压器材料等方面都存在差别。比如,在接线方式上,美式箱式站适用于中性点直接地系统,不适用于中性点非直接接地系统,而欧式站在2种情况下都适用。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
数字化变电站系统组成方式有哪些?

数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
变电站户外一次设备有哪些?

变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。
时间:2020-05-21 16:27:47
变电站一次主设备有哪些?

在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。
时间:2020-05-21 16:25:39
发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)

发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。
时间:2017-08-03 06:28:12
- 上一篇:变电站如何分类,变电站的不同分类标准
- 下一篇:箱式变电站的七大优点