发电厂进入锅炉车间的注意事项
锅炉是发电厂主要设备之一。它的作用是把燃料(如:煤、油、天然气等)的化学能转变成蒸汽的内能。
1、锅炉系统设备特点
锅炉系统由汽水系统、燃烧系统、制粉系统、及其他辅助设备、管道等构成。
(1)汽水系统。
汽水系统包括省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器等设备(图2—5)。
省煤器布置在锅炉尾部烟道温度较低的区域。从外面是看不见的。它是由若干排蛇形管构成的,其内部流动着从给水泵来的水,吸收烟气中的热量,把水加热到饱和温度后送入汽包。
水冷壁布置在炉膛墙壁四周内侧的垂直管排,它既吸收燃料燃烧后放出的辐射热,加热其内部的饱和水,使之变为汽水混合物,又对炉墙起保护作用而不被烧坏。
汽包是直径较大的圆筒,其内部装有汽水分离器。它的作用是:省煤器的来水,经它供给水冷壁蒸发。
水冷壁上升管内的汽水混合物,进入汽包后进行分离,分离出的水继续循环蒸发,饱和蒸汽送入过热器加热。
下降管是汽包向水冷壁下联箱供水的通道,它布置在炉墙外边,不受热,不产生蒸汽。
过热器是提高蒸汽温度,提高蒸汽过热度、增加蒸汽内能的设备,也是由蛇形管排构成的,它布置在炉膛出口、烟气温度较高的烟道中。
再热器是大容量、高参数汽轮机为提高热效率而增加的设备。它的工作原理是,蒸汽在汽轮机做功后,压力和温度降低,到一定程度后送人再热器加热,提高其过热温度,增加内能后,再返回汽轮机的中低压段继续做功。再热器一般与过热器交叉布置在烟道的高温区。
(2)燃烧系统。
燃烧系统有空气预热器、喷燃器、炉膛、烟道等设备(图2-6)。
空气预热器是加热空气温度的设备。它布置在烟道中烟气温度较低的部位,可进一步降低烟气温度、减少热损失,同时加热后的空气送人炉膛,有利于提高炉内温度,便于煤粉迅速着火、燃烧。
喷燃器是煤粉锅炉的燃烧设备。通过它,一次风连续不断地把煤粉吹入炉膛,同时二次风(热风)在喷燃器出口与吹进的煤粉混合,使其在炉膛中加快燃烧。
炉膛也称燃烧室,是由水冷壁管围起来的大空间,外侧有炉墙把整个锅炉封闭起来。炉膛主要是锅炉供煤粉燃烧的部位。
(3)制粉系统。
制粉系统由磨煤机、分离器、排粉机、给粉机等设备组成,主要作用是磨制合格的煤粉送入炉膛燃烧(图2-7)。
1—原煤斗;2—自动磅秤;3—给煤机;仁磨煤机;5—粗粉分离器;
6—次风箱;7—去喷燃器的输粉管;8—喷燃器;9—锅炉;
10—送风机;11—空气预热器;12—热风管;13—冷风管;
14—排风机;15—二次风箱;16、17—冷风门
(4)其它辅助设备。送风机是为空气预热器鼓风的设备。
引风机又称吸风机,它把锅炉燃烧产生的全部烟气经除尘装置除尘后,再经烟囱排入大气。
安全门是锅炉汽、水系统防止超压的安全装置。当锅炉内部压力超过规定值时,安全门自动打开,锅炉泄压,以免锅炉承压各个部件超压损坏。
水位计是汽包等压力容器的重要附件,通过水位计可以观察到容器中的水位变动情况。
防爆门是锅炉燃烧系统和制粉系统的保护装置。在燃烧不正常,或操作不当时,炉膛内将会产生很高的压力,当上升到整定的压力时,烟气冲开防爆门,泄出炉外,以防止对锅炉炉膛的损坏。
此外,锅炉辅助设备还有燃油系统、除尘、除灰系统的设备等。
锅炉设备的安全特点可以用“高、险、难”三个字来概括。
(1)“高”,不仅外形高大,即大容量锅炉高耸入云,百米有余,而且锅炉生产出的蒸汽压力高,温度高。例如:配用功率为300兆瓦汽轮发电机组的亚临界直流炉,蒸发量达1025吨/时,蒸汽压力为17兆帕,蒸汽温度为摄氏540度(过热/再热)。
新职工进入锅炉房,一定要树立牢固的安全意识,要意识到周围许多管道中,流动着高压高温的给水或蒸汽,一旦管道或阀门泄漏,将会造成人身伤害事故,事实上,锅炉最常见的故障就是灭火放炮,管道阀门泄漏,水冷壁爆管等。因此,新职工在生产现场熟悉设备时,要注意安全,不得较长时间在上述设备附近停留。
(2)“险”,主要指锅炉本体上连接的设备很多是多层布置,除零米有许多设备外,还设有几层工作平台。另外锅炉本体上设置有楼梯,可供人员到各层巡视或作业,这样无论从上往下看,还是从下往上看,使人感到很“险”。另外,锅炉设备由于是竖式布置,有时上面一台设备检修,下方几乎看不见,往往突然掉下什么东西,容易将路过行人砸伤,这也够“险”啦。1982年6月X日,某电厂在锅炉房起吊一个管道弯头中,突然滑落,将正从下面经过的一名工人当场砸死。因此,在锅炉房行走时,要注意上下左右的环境,不要在上方有人作业或起吊重物的下方通过或停留。另外上下楼梯要扶好、踩稳,以免滑倒跌下。
(3)“难”,主要指锅炉安全运行难。众所周知,锅炉运行的过程是将煤粉燃烧,加热水变为合格蒸汽。这是值班人员通过调节热工自控装置,使制粉系统、燃烧系统、汽水系统,及所有辅助设备共同协调运行来完成的。在现场运行中,由于各种因素的影响,包括人为因素的影响,各系统的运行工作情况千变万化,设备安全运行受到影响。例如:由于调整不当,制粉系统发生煤粉爆炸,防爆门首先爆开减压,但如果爆开时,附近有人停留或通过,将会造成人身伤害(图2-8)。煤粉是易燃易爆的,制粉系统风温调整必须适当,当一次风温调节过高时,将引起制粉系统发生煤粉爆炸事故。
2、安全注意事项
新职工进入锅炉生产现场后,不得触动任何设备,否则可能使锅炉运行工作情况发生异常变化,而被迫使其停止运仃,例如1985年6月8日,某电厂一名临时工,出于好奇,按动了正常运行的引风机事故按钮,造成引风机跳闸、一台锅炉被迫停止运行的事故。
锅炉本体上装有喷燃器、看火门和检查孔,新职工经过这里时,要与它们保持一定距离,不准在看火门、检查孔或喷燃器对面停留,以防止锅炉突然变正压时,火焰喷出造成烧伤。
相关文章等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
办公室打线槽的10个注意事项

办公室打线槽的注意事项:对地面进行评估,如果地面足够平整,简单修整下即可。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。
时间:2022-02-10 19:34:38
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
使用紧线器的注意事项有哪些?

紧线器又称为棘轮收紧器,在架空线路敷设施工中作为拉紧导线使用。在使用紧线器时,先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线,扳动专用板手。
时间:2021-11-20 07:57:50
现埋暗设管线线路的施工注意事项

现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。
时间:2021-01-26 10:02:02
母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。
时间:2020-06-03 09:12:01
220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

在家装过程中,如何来安装家用配电箱,有没有安装220v配电箱时使用的接线口诀,以及在家装配电箱接线时要注意的问题有哪些,一起来看下。
时间:2020-05-26 10:30:02
220v配电箱的接线图示例,配电箱接线方法与注意事项

有关220v配电箱的接线图,家用配电箱接220v电压,有总断路器控制,应该怎么来接线,电工天下小编整理了220v配电箱的接线方法,供大家参考。
时间:2020-05-26 10:00:57
- 上一篇:发电厂新员工进入油库的安全注意事项
- 下一篇:发电厂新员工进入汽机车间的安全注意事项