配电柜的主要类型,配电柜的图纸符号
来源:电工天下时间:2016-02-22 16:42:26 作者:老电工手机版>>
配电柜的主要类型与图纸符号
按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。
它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。
这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。
柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。
另外,还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
(3)抽屉式开关柜。
这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。
功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
(4)动力、照明配电控制箱。
多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 
配电箱各类符号标注:

根据图纸《配电箱系统图》中标注
NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:
NPX160是断电器的型号
3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
WL1:指回路1。后面还有回路2等。
YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
FC:指暗敷在地面内。
C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:
C65N为断电器型号
C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线
3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的
SC15:穿直径15mm的钢管
CC:暗敷设在屋面或顶板内。
C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:
回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
另外:
各种敷设方式:
AB-沿或跨梁(屋架)敷设
BC-暗敷设在梁内
AC-沿或跨柱敷设
CLC-暗敷设在柱内
WS-沿墙面敷设
WC-暗敷设在墙内
CE-沿天棚或顶板面敷设
CC-暗敷设在屋面或顶板内
SCE-吊顶内敷设
FC-地板或地面下敷设
SC-穿焊接钢管敷设
MT-穿电线管敷设
PC-穿硬塑料管敷设
FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT-电缆桥架敷设
MR-金属线槽敷设
M-用钢索敷设
KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP-穿金属软管敷设
DB-直接埋设
TC-电缆沟敷设
CE-混凝土排管敷设。
脱扣方式:
MA-磁脱扣
TM-热磁脱扣
MIC-电子脱扣
分断能力分5个等级:
F:36KA
N:50KA
H:70KA
S:100KA
L:150KA
相关文章- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 隔离器的工作原理_隔离器的外形和图形符号 - 有关隔离器定义,隔离器的工作原理,隔离器的外形和图形符号,包括刀开关、隔离开关及负荷开关的主要作用与工作原理等。 - 时间:2022-09-13 09:52:18 
- 配电柜安装标准及相关要求 - 配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。 - 时间:2022-02-10 06:33:12 
- 开关柜综合测控装置图片及电气符号 - 开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。 - 时间:2022-01-16 08:34:22 
- 带电显示器图片及电气符号 - 带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。 - 时间:2022-01-16 08:28:21 
- 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法 - 有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。 - 时间:2021-05-08 14:33:57 
- 配电箱图纸符号标注中文说明 - 配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。 - 时间:2020-11-17 13:19:18 





