plc比较指令的应用实例
来源:电工天下时间:2020-03-17 12:04:15 作者:老电工手机版>>
有关plc比较指令的例子,通过实例来学习plc中比较指令的用法,分享二个比较指令的应用实例,帮助大家掌握plc比较指令的使用方法。
plc比较指令应用程序实例
如下图:

图1,plc比较指令
程序说明:
在网络1中,字节VB10与VB12比较,若相等(=)此常开触点闭合,则Q0.0为ON,否则为OFF。
网络2,字MW0与MW2比较,若MW0>=MW2,此常开触点闭合,则Q0.1为ON,否则为OFF。
网络3,双整数MD0与MD4比较,若MD0与MD4不相等(<>),此常开触点闭合,则Q0.2为ON,否则为OFF。
网络4中,实数VD0与0.5比较,若VD0<0.5,此常开触点闭合,则Q0.3为ON,否则为OFF。
例2,梯形图见图2b。

图2,plc比较指令
程序说明:
在网络1中,C30的计数当前值大于等于(>=)+30,此触点闭合,则Q0.0有输出为ON,否则Q0.0为OFF。
网络2中,I0.0闭合与VD1小于(<)95.8时,Q0.1有输出为ON,否则Q0.1为OFF。
网络3中,I0.1闭合或VB1大于(>)VB2时,Q0.2有输出为ON,否则Q0.2为OFF。