有关plc的安装与布线问题,在plc安装过程中,注意plc系统的电源有两类:外部电源和内部电源,注意plc安装时要远离高压,以及注意合理布线,做到plc基本单元与各回路布线合理规范。
1、注意电源安装
plc系统的电源有两类,一类是外部电源,另一类是内部电源。
外部电源是用来驱动plc输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台plc的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和plc的输入电路决定。由于plc的i/o电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对plc性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。
内部电源是plc的工作电源,即plc内部电路的工作电源。它的性能好坏直接影响到plc的可靠性。因此,为了保证plc的正常工作,对内部电源有较高的要求。一般plc的内部电源都采用开关式稳压电源或原边带低通滤波器的稳压电源。
在干扰较强或可靠性要求较高的场合,应该用带屏蔽层的隔离变压器,对plc系统供电。还可以在隔离变压器二次侧串接lc滤波电路。同时,在安装时还应注意以下问题:
1)隔离变压器与plc和i/o电源之间最好采用双绞线连接,以控制串模干扰;
2)系统的动力线应足够粗,以降低大容量设备起动时引起的线路压降;
3)plc输入电路用外接直流电源时,最好采用稳压电源,以保证正确的输入信号。否则可能使plc接收到错误的信号。
2、plc的安装要远离高压
plc不能在高压电器和高压电源线附近安装,更不能与高压电器安装在同一个控制柜内。在柜内plc应远离高压电源线,二者间距离应大于200mm。
3、注意合理布线
1)i/o线、动力线及其它控制线应分开走线,尽量不要在同一线槽中布线。
2)交流线与直流线、输入线与输出线最好分开走线。
3)开关量与模拟量的i/o线最好分开走线,对于传送模拟量信号的i/o线最好用屏蔽线,且屏蔽线的屏敝层应一端接地。
4)plc的基本单元与扩展单元之间电缆传送的信号小、频率高,很容易受干扰,不能与其它的连线敷埋在同一线槽内。
5)plc的i/o回路配线,必须使用压接端子或单股线,不宜用多股绞合线直接与plc的接线端于连接,否则容易出现火花。
6)与plc安装在同一控制柜内,虽不是由plc控制的感性元件,也应并联rc或二极管消弧电路。
相关文章plc通讯接口添加删除方法与注意事项

有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
rom写入器的安装方法_rom写入器功能说明

有关rom写入器的安装方法,rom写入器的具体功能,把 pc 的 ram 中的程序传送到eprom卡件中固化要进行部件拆装,固化结束后的拆装工作,写入器的固化操作等。
时间:2021-10-07 19:34:37
【图】plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项

有关plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项,LD是电路开始的常开触点连到左母线上,LDI是电路开始的常闭触点连到左母线上。
时间:2020-02-20 10:53:30
plc连接与安装布线要求

plc连接与安装布线的要求,plc连接的基本要求,连接线的布置,电源线的布置,以及电源干扰、高频干扰、接地干扰、感性负载通断干扰、电磁干扰的预防措施。
时间:2020-01-28 06:47:32
plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。
时间:2020-01-17 06:50:58
plc开关量输入模块与输出模块的选择注意事项

如何选择plc开关量输入模块与输出模块,注意输入信号的类型、输入信号的工作电压、输入模块密度、输入接线方式等相关条件,根据不同需求选择合适的plc开关量输入与输出模块。
时间:2016-04-20 11:19:04
plc顺控程序中编辑链接CFC的结构变量的注意事项

plc顺控程序中编辑链接CFC的结构变量的方法,在顺控程序的步中编辑CFC功能块的结构变量时,显示类型不匹配,转移条件不支持结构变量,通过“Open Structure”命令来打开结构变量,然后选择其中的value数值。
时间:2015-10-30 15:45:55
【图】plc复杂顺序控制程序的调试注意事项

plc复杂顺序控制程序的调试注意事项,设计和调试复杂系统的顺序控制程序,熟悉复杂的顺序控制程序的设计和调试方法,检查旋转到位但是未到设定的循环次数时,检查经过设定的循环次数等。
时间:2015-10-02 20:25:38
- 上一篇:超级全的PID参数中英文对照表
- 下一篇:西门子S7-200的符号表的用法技巧