超级全的PID参数中英文对照表
来源:电工天下时间:2017-07-24 21:09:46 作者:老电工手机版>>
【PID参数中英文对照表】
包括管脚名称,类型,作用,数据类型,默认值,以及在DB块中的地址等信息。
| 管脚名称 | 类型 | 作用 | 数据类型 | 有效值范围 | 默认值 | 说明 | 在DB块中的地址 |
| EN | 使能 | BOOL | FALSE / TRUE | EN=TRUE(1)时启动PID。 EN=FALSE(0)时PID无效。 | |||
| COM_RST | in | 复位开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | COM_RST=TRUE(1)时PID复位位。COM_RST=FALSE(0)时复位无效。 | DB*.DBD0 |
| MAN_ON | in | 手动/自动开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | MAN_ON=1输出手动值。 MAN_ON=0输出自动值。 | DB*.DBD0.1 |
| PVPER_ON | in | 过程变量输入开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | PVPER_ON=1输入经处理的PV_PER的值。 PVPER_ON= 0 输入PV_IN的值 。 | DB*.DBD0.2 |
| P_SEL | in | 比例作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | P_SEL=1比例作用启动。 P_SEL=0比例作用停止。 | DB*.DBD0.3 |
| I_SEL | in | 积分作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | I_SEL=1积分作用启动。 I_SEL=0积分作用停止。 | DB*.DBD0.4 |
| INT_HOLD | in | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | DB*.DBD0.5 | ||
| I_ITL_ON | in | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | DB*.DBD0.6 | ||
| D_SEL | in | 微分作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | D_SEL=1微分作用启动。 D_SEL=0微分作用停止。 | DB*.DBD0.7 |
| CYCLE | in | 循环时间 | TIME | >=1ms | T#1S | DB*.DBD2.0 | |
| SP_INT | in | 设定值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD6.0 | |
| PV_IN | in | 过程值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD10.0 | |
| PV_PER | in | 外围过程值 | WORD | W#16#0000 | Output of PV_NORM = (output of CRP_IN)* PV_FAC + PV_OFF | DB*.DBD14.0 | |
| MAN | in | 手动值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD16.0 | |
| GAIN | in | 增益 | REAL | 2 | DB*.DBD20.0 | ||
| T I | in | 积分时间 | TIME | >=CYCLE | T#20S | DB*.DBD24.0 | |
| T D | in | 微分时间 | TIME | >=CYCLE | T#20S | DB*.DBD28.0 | |
| TM_LAG | in | 微分延时 | TIME | >=CYCLE/2 | T#2S | DB*.DBD32.0 | |
| DEADB_W | in | 死区 | REAL | >=0.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD36.0 | |
| LMN_HLM | in | 输出上限副 | REAL | LMN_LLM…100.0(%) or phys.value2 | 100% | DB*.DBD40.0 | |
| LMN_LLM | in | 输出下限副 | REAL | -100.0…LMN_HLM (%) or phys.value 2 | 0.0 | DB*.DBD44.0 | |
| PV_FAC | in | REAL | 1.0 | Output of PR_IN=PV_PER*100/27648 | DB*.DBD48.0 | ||
| PV_OFF | in | REAL | 0.0 | Output of PV_NORM = (output of CRP_IN) * PV_FAC + PV_OFF | DB*.DBD52.0 | ||
| LMN_FAC | in | REAL | 1.0 | DB*.DBD56.0 | |||
| LMN_OFF | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD60.0 | |||
| I_ITLVAL | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD64.0 | |||
| DISV | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD68.0 | |||
| LMN | out | 输出值 | REAL | 0.0 | LMN=(output of LMNLIMIT)*LMN_FAC+ LMN_OFF | DB*.DBD72.0 | |
| LMN_PER | out | 输出值 | WORD | W#16#0000 | LMN_PER=LMN*27648/10 | DB*.DBD76.0 | |
| QLMN_HLM | out | 高限报警输出 | BOOL | FALSE | DB*.DBD78.0 | ||
| QLMN_LLM | out | 低限报警输出 | BOOL | FALSE | DB*.DBD78.1 | ||
| LMN_P | out | 比例输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD80.0 | ||
| LMN_I | out | 积分输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD84.0 | ||
| LMN_D | out | 微分输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD88.0 | ||
| PV | out | 过程值 | REAL | 0.0 | DB*.DBD92.0 | ||
| ER | out | 偏差信号 | REAL | 0.0 |
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:step7编程软件硬件要求与软件安装方式
- 下一篇:plc系统安装与合理布线注意事项