plc编程中uss库的用法问题
来源:电工天下时间:2017-03-31 11:49:18 作者:老电工手机版>>
plc编程中uss库的用法问题
问题描述(uss库的用法):
1.先定义需要控制的变频器数量,波特率,同时在变频器设置相对应的通信属性,2.USS控制块的用法,本人也用1台PLC和1台G110通信过,能运行,频率也可设置,也就是单台通信能达到预期的效果,现在迷惑之处是,14台,是需要14个USS控制块调用吗?USS控制块好像是USS_CTRL,如果是,每个USS控制块占用397个字节,那么14个所需要的字节量=14*397个字节吗?并且14个USS控制块要像MODBUS库那样写轮回控制(靠前者完成位触发后者所需要的库吗),具体怎样轮回控制要怎样写?前辈们:请详细写出程序例子!如果14USS控制块不需要轮回触发,就直接分别同时调用它,这样可以同时分别控制电机运行吗?这样端口会通信不了,会错吗?
解答:
1、USS协议库指令,归根结底是一个子程序集,它包含了若干个子程序。这些子程序的运行会占用变量区。由于子程序运行时,会占用这些变量区,所以用户不能用。否则运行出错。我的学生就犯过这种错误,导致uss指令运行时始终有错误代码1。(这种错误,编译不会提示有错误的。除非你没有指定库指令的存储器区,程序编译会出错,当然也就别提程序运行了)
2、理解上面这一点,回想C语言的运行,显然,无论你驱动多少个变频器。所占用的都是那397个字节。因为他们调用的都是同一个子程序。
3、进一步讲,所谓的USS指令库,其本质就是PLC的自由口通信,只不过西门子写了一个通用程序集,简化了用户的工作。
4、针对你PLC与单台变频器通信已经成功。相关设置及编程对你而言应该不成问题。一次初始化(定义PLC的某一端口使用USS协议通信),多次调用USS_CTRL(或USS_CTRL_P1)指令就可以完成对多台变频器的驱动。关键是要理解初始化中active的含义:这是一个32位的整数,第0位为1,表示地址为“0”的变频器加入uss通信,第1位为1,表示地址为“1”的变频器加入uss通信,以此类推,1个S7-200可以对32个变频器控制。需要引起注意的是,很多人,先调试了一台,指定了库指令变量区,后来加入多台,不经意中很容易使用已经分配给通信的变量区。造成运行错误。
5、单台运行通过了,进而调试多台,可能出现检查程序正确,但就是没法运行成功的情况。这时候,请检查“总线终端电阻”开关的设置,只有首尾置“ON”,第二个,在USS 总线上的各个器件之间要求有一个公共的 0 V 基准 (端子号 10) ,既要把这个端子串联起来并与PLC的COM端相连。单台调试时,可以不连,多台总线式通信务必连接。第三,同时应该记住USS协议是串行通信协议,其物理联接方式应该是串行联接,而不能是树形。
相关文章word与uint用法区别总结

word与uint的用法区别,uint无符号整数,即word型数据,word和uint占用的空间相同,存取数据使用word类型,数据运算处理使用int类型,word类型用于数据存储地址标识,int和dint等类型用于数据运算处理。
时间:2022-09-18 07:58:33
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析

有关plc开关量梯形图的用法,plc梯形图,输入要做成倒梯形,即先复杂,后简单,而输出要做成正梯形,即先简单,后复杂,梯形图的变换,要遵循“左沉右轻”的原则。
时间:2022-07-10 07:15:26
plc梯形图编程规则与编程方法图解

有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23
plc通讯接口添加删除方法与注意事项

有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
AB plc程序密码破解方法

有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29