plc数字累计与显示的实现方法
来源:电工天下时间:2019-10-27 07:58:01 作者:老电工手机版>>
有关plc数字累计与显示的实现方法,包括数据累计、脉冲计算、计件统计等,只要PLC内存有数据,DDM4A显示表就可以给你显示出来,一起来了解下。
plc数字累计与显示
1、数据累计
例如,某个模拟量数据进行求和运算,即K=K0+K(n);
2、脉冲计算
多是统计流量、电量等数据,利用脉冲输入口进行单位时间内脉冲数量个数换算为累计值K;
3、计件统计
最简单的累计计数K。
显示可采用DDM4A显示表,PLC将累计值K存入显示缓冲寄存器内,然后通过串行BCD码晶体管输出(只要4个输出口)就可以显示K数据值,十分方便!
注意:只要plc内存有数据,ddm4a显示表就可以给你显示出来。
如果要操作控制plc,可选择ddm5h3与编程口连接的数码式人机界面
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc串行通信程序设计编写说明
- 下一篇:模糊神经网络算法与plc学习过程





