plc中断类指令的分类与功能,plc共有四条中断指令,包括开、关中断指令,中断连接、分离指令,开中断(eni)指令全局性允许所有中断事件,关中断(disi)指令全局性禁止所有中断事件。
plc中断类指令
plc中断指令有4条,包括开、关中断指令,中断连接、分离指令。
指令格式如表6-4所示。
1、开、关中断指令
开中断(eni)指令全局性允许所有中断事件。关中断(disi)指令全局性禁止所有中断事件,中断事件的每次出现均被排队等候,直至使用全局开中断指令重新启用中断。
plc转换到run(运行)模式时,中断开始时被禁用,可以通过执行开中断指令,允许所有中断事件。执行关中断指令会禁止处理中断,但是现用中断事件将继续排队等候。
2、中断连接、分离指令
中断连接指令(atch)指令将中断事件(evnt)与中断程序号码(int)相连接,并启用中断事件。
分离中断(dtch)指令取消某中断事件(evnt)与所有中断程序之间的连接,并禁用该中断事件。
注意:一个中断事件只能连接一个中断程序,但多个中断事件可以调用一个中断程序。
表6-4中断指令格式