【图】plc定时器延时扩展梯形图实例
来源:电工天下时间:2015-10-21 11:25:49 作者:老电工手机版>>
plc定时器延时扩展的梯形图实例
定时器的记时时间都有一个最大值,如 100ms 的定时器最大记时时间为 32767.7s 。
如工程中所需的延时时间大于这个数值怎么办,一个简单的方法是采用定时器接力方式,即先启动一个定时器记时,记时时间到时,用第一只定时器的常开触点启动第二只定时器,再使用第二只定时器启动第三只等。
记住使用最后一个定时器的触点去控制最终的控制对象即可。
梯形图的例子,如图:

图 1 定时器接力获得长延时 图 2定时器配合记数器获得长延时
上述利用多定时器的记时时间相加获得长延时。
此外还可以利用记时器配合记数器获得长延时,如图2 所示。图中常开触点 X1 是这个电路的工作条件,当 X1 保持接通时电路工作。
在定时器 T1 的线圈回路中接有定时器 T1 的常闭触点,它使得定时器 T1 每隔 10s 接通一次,接通时间为一个扫描周期。定时器 T1 的每一次接通都使记数器 C1 记一个数。而当记到记数器的设定值并使其工作对象 Y0 接通,从 X1 接通为始点的延时时间为定时器的设定值乘上记数器的设定值。 X2 为记数器 C1 的复位条件。