【图】plc梯形图三相异步电动机正反转控制电路的实现过程
来源:电工天下时间:2015-10-14 09:45:57 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机正反转控制的主电路和继电器控制电路图,km1和km2分别 是控制正转运行和反转运行的交流接触器。用km1和km2的主触点改变进入电动机的三相 电源的相序,就可以改变电动机的旋转方向。图中的fr是热继电器,在电动机过载时,它的 常闭触点断开,使km1或km2的线圈断电,电动机停转。
图4-2中的控制电路由两个起保停电路组成,为了节省触点,fr和sb1的常闭触点供两 个起保停电路公用。

按下正转起动按钮sb2, km1的线圈通电并自保持,电动机正转运行。按下反转起动按 钮sb3,km2的线圈通电并自保持.电动机反转运行。按下停止按钮sbl. km1或km2的 线圈断电,电动机停止运行。
为了方便操作和保证km1和km2不会同时动作,在图4-2中设置了 “按钮联锁”,将 止转起动按钮sb2的常闭触点与控制反转的1cm2的线圈串联,将反转起动按钮sb3的常闭 触点与控制正转的km1的线圈串联。设1cm1的线圈通电,电动机正转,这时如果想改为反 转,可以不按停止按钮sb1,直接按反转起动按钮sb3,它的常闭触点断开,使km1的线圈断电,同时sb3的常幵触点接通,使km2的线圈得电,电动机由正转变为反转。
由主回路可知,如果km1和km2的主触点同时闭合,将会造成三相电源相间短路的故 障。在二次回路中,km1的线圈串联了 km2的辅助常闭触点,km2的线圈串联了 km1的 辅助常闭触点,它们组成/硬件且锁电路。

假设km1的线圈通电,其主触点闭合,电动机正转。因为km1的辅助常闭触点与主触 点是联动的,此时与ikm2的线圈串联的km1的常闭触点断开,因此按反转起动按钮sb3之 后,要等到km1的线圈断电,它在主回路的常开触点断开,辅助常闭触点闭合,km2的线 圈才会通电,因此这种互锁电路可以有效地防止电源短路故障。
图4-3和图4-4是实现上述功能的plc的外部接线图和梯形图。将继电器电路图转换为 梯形图时,首先应确定plc的输入信号和输出信号。3个按钮提供操作人员发出的指令信号, 按钮信号必须输入到plc中去,热继电器的常开触点提供了 plc的另一个输入信号。显然, 两个交流接触器的线圈是plc输出端的负载。

画出plc的外部接线图后,同时也确定了外部输入/输出信号与plc内的过程映像输入/ 输出位的地址之间的关系。可以将继电器电路图“翻译”为梯形图,即辨用与图4-2中的继 电器电路完全相同的结构来画梯形各触点的常开、常闭的性质不变,根据plc外部接线 图中给出的关系,来确定梯形图中各触点的地址。阁4-2中fbi和fr的常闭触点串联电路 对应于阁4-4中10.2的常闭触点。
图4-4中的梯形图将控制q0.0和q0.i的两个起保停电路分离开来,电路的逻辑义系比 较清晰。虽然多用了一个10.2的常闭触点,但是并不会增加硬件成木。
图4-4使用了 qo.o和q0.1的常闭触点组成的软件互锁电路。如果没有图4-3的硬件互 锁电路,从正转马上切换到反转时,由于切换过程中电感的延时作用.可能会出现原来接通 的接触器的主触点还未断弧,另一个接触器的主触点已经合上的现象,从而造成交流电源瞬 间短路的故障。
此外,如果没有硬件互锁电路,且因为主电路电流过人或接触器质量不好,某一接触器 的主触点被断电时产牛的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果 另一个接触器的线圈通电,也会造成二相电源短路事故。
为了防止出现这种情况,应在plc 外部设置由km1和km2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图4-3)。这种互锁与图4-2 的继电器电路的互锁原理相同,假设icm1的主触点被电弧熔焊,这时它与km2线圈串联的 辅助常闭触点处于断开状态,因此km2的线圈不可能得电。
相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则

三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念

plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47





