plc逻辑运算类指令WAND、WOR、WXOR与NEG的用法
来源:电工天下时间:2015-10-29 19:34:49 作者:老电工手机版>>
plc逻辑运算类指令WAND、WOR、WXOR与NEG的用法
1、逻辑与指令WAND (D)WAND(P)指令的编号为FNC26。是将两个源操作数按位进行与操作,结果送指定元件。
2、逻辑或指令WOR (D) WOR (P)指令的编号为FNC27。它是对二个源操作数按位进行或运算,结果送指定元件。如图4-48所示,当X1有效时,(D10)∨(D12)→(D14)
3、逻辑异或指令WXOR (D) WXOR (P)指令的编号为FNC28。它是对源操作数位进行逻辑异或运算。
4、求补指令NEG (D) NEG (P)指令的编号为FNC29。其功能是将[D.]指定的元件内容的各位先取反再加1,将其结果再存入原来的元件中。
WAND、WOR、WXOR和NEG指令的使用如图1。

使用逻辑运算指令的注意事项:
1)WAND、WOR和WXOR指令的[S1.]和[S2.]均可取所有的数据类型,而目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。
2)NEG指令只有目标操作数,其可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。
3)WAND、WOR、WXOR指令16位运算占7个程序步,32位为13个程序步,而NEG分别占3步和5步。
相关文章word与uint用法区别总结

word与uint的用法区别,uint无符号整数,即word型数据,word和uint占用的空间相同,存取数据使用word类型,数据运算处理使用int类型,word类型用于数据存储地址标识,int和dint等类型用于数据运算处理。
时间:2022-09-18 07:58:33
钟控RS触发器的逻辑图与状态表

钟控RS触发器的逻辑图与状态表,钟控R-S触发器的逻辑图,逻辑状态表,逻辑符号与触发方式,CP=1期间触发器的工作情况,钟控R-S触发器CP=1时的逻辑状态表等。
时间:2021-01-15 14:17:52
基本同步RS触发器的逻辑电路与逻辑符号

同步RS触发器的逻辑电路与逻辑符号,基本RS触发器 + 两个钟控门G3、G4,钟控端(CP端):时钟脉冲输入端,有详细的电路结构图。
时间:2020-11-17 13:19:20
RS触发器的逻辑符号及与非门电路图

RS触发器的逻辑符号及与非门电路图,由两个“与非”门构成的R-S触发器电路图,有详细的电路结构图,包括输入与输出,稳定状态等信息,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-17 13:19:19
【图】plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项

有关plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项,LD是电路开始的常开触点连到左母线上,LDI是电路开始的常闭触点连到左母线上。
时间:2020-02-20 10:53:30
【图】plc逻辑函数与plc梯形图的关系对比

有关plc逻辑函数与plc梯形图的关系,逻辑函数表达式的线路结构与plc梯形图相互对应,可以直接转化,逻辑函数用逻辑变量的基本运算式表达,实现此逻辑函数的梯形图便可确定。
时间:2019-12-17 09:21:31
【图】两与非门组成的基本RS触发器的逻辑电路

两与非门组成的基本RS触发器的逻辑电路及逻辑符号,把两个与非门G1、G2的输入、输出端交叉连接,即可构成基本RS触发器,它有两个输入端R、S和两个输出端Q。
时间:2019-11-14 06:32:49
plc编程之字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令用法

plc字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令用法,字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令ORWL的功能说明,相关梯形图符号与使用注意事项。
时间:2016-05-30 05:14:30
- 上一篇:plc立即位逻辑指令的特点
- 下一篇:plc脉冲量的作用与计算方法





