plc字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令
PLC字逻辑或指令ORW与双字逻辑或指令的用法,包括梯形图与注意事项。
字逻辑或指令ORW是将2个通道值或2个16位二进制常数进行逻辑或运算,并将结果送到指定通道。
ORW具有上微分型指令的特性。
梯形图符号:

操作数区域如下。
S1和S2: CIO,W,H,A,T,C,D,*D,@D或#
D: CIO, W, H, A448~A959,T,C,D,*D或@D
注意事项:
①当逻辑或的结果是0时,P_EQ置位。
②当运算的结果通道的15位为1时,P.N置位。

双字逻辑或指令ORWL的功能是将2个由2个连续通道组成的二进制数或2个32位二进制常数进行逻辑或运算。
ORWL与ORW的用法相似。