plc软继电器的特点
来源:电工天下时间:2021-10-07 19:34:35 作者:老电工手机版>>
什么是plc的软继电器,plc中输入继电器与输出继电器的主要特点,plc软继电器是为了简明plc的输入和输出信号之间的逻辑关系,方便大家的理解。
plc软继电器的特点
为简化plc的输入和输出信号之间的逻辑关系,可以假设在plc内部有着各种各样的继电器,这些继电器与电磁继电器的工作特点十分类似,容易掌握。
常把这种假想的内部继电器称为“软断电器”。
1、输入继电器
plc在得到输入信号后的工作过程中,由光电耦合管通电,可以假想成是内部的继电器线圈得电。从而,其常开触点闭合,常闭触点断开。
这种与输入电路等效的继电器称为输入继电器。
特点:
1)、它只能由外部的输入信号驱动,而不能由内部的逻辑指令来驱动。
2)、其触点不能直接输出,不能用来带动外部负载。
3)、其常开、常闭触点可以多次使用,不受取限制,或者说,可以想象成有无数对常开和常闭触点。
2、输出继电器
如上述,plc的输出电路有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出等,但在考虑逻辑关系时,都可以想象成是由继电器输出的。
主要特点:
1)、直接驱动负载的触点只有一对,并且一定是常开触点。
2)、内部还有无数对常开和常闭触点,用于编程。来自:电工天下
3)、一般情况下,输出断电器的“线圈”不宜多处反复使用。
3、辅助继电器 plc内部设置了许多“辅助继电器”,用m表示。其作用类似于中间继电器,用于传递信号。在使用时,须注意以下特点:
1)、既不能直接输入,也不能直接输出。即:既不能直接接受外部信号,也不能用于直接驱动负载。网址:www.dgjs123.com
2)、辅助继电器的数量很多,用途也不完全一致,例如:m0~m499为通用型继电器;m500~m1023为断电保持继电器等,须注意阅读说明书。
4、定时器 相当于时间继电器,用t表示。其定时时间由常数k决定,k的基数由定时器的编号决定。如t0~t199为100ms;t200~t245为10ms等。例如,设t0的时间常数为k20,则延时时间为2s。定时器在断电后,所计时间一般不再保持。
5、计数器 用于计算输入脉冲的次数,用c表示。其计数的限值由常数k决定,设定范围如k1~k32767等。当计数器的计数次数到达限值k时,其触点动作。计数器的计数内容需通过复位指令rst来清除。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08




