有关plc辅助继电器m与状态继电器s的区别,辅助继电器M有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器M和特殊辅助继电器M,状态继电器S一般都是用在步进状态编程SFC内,一个状态一般用一个状态继电器。
辅助继电器m和状态继电器s的区别
辅助继电器m和状态继电器s都是plc内部的软继电器,只有0和1两个判断状态,但是他们的功能和使用位置却完全不一样。
1、辅助继电器M
辅助继电器M相当于实践当中一般控制电路的中间继电器,它只是在PLC内部程序(梯形图)中使用,不能对外驱动外部负载,在PLC梯形图用于逻辑变换和逻辑记忆作用。
辅助继电器M有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器M和特殊辅助继电器M,辅助继电器M接受外部的信号也可以接受内部其他软元件的控制信号来控制其他部分,M的触点(常开、常闭)可以无数次被使用,但是线圈却只有一个,这是常用的辅助继电器M;还有特殊用辅助继电器M,一种只用它的触点,一种只用它的线圈。
2、状态继电器S
状态继电器S一般都是用在步进状态编程SFC内,一个状态一般用一个状态继电器,只用S的线圈而不是触点,PLC编程时一般用指令STL+状态继电器S的触点符号就表示进入这个继电器代号的状态,所以在编程的电路中不用触点。
状态继电器S如果不用于步进指令编程SFC,它也可以当作辅助继电器M使用,使用方法和辅助继电器M一样。