plc控制系统软硬件设计的基本步骤图解
来源:电工天下时间:2016-03-04 15:25:37 作者:老电工手机版>>
plc控制系统软硬件设计的基本步骤
plc技术最主要是应用于自动化控制工程中,如何综合地运用前面学过知识点,根据实际工程要求合理组合成控制系统.
组成可编程控制器控制系统的一般方法。
一、plc控制系统设计的基本步骤
1、系统设计的主要内容
(1)拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据; 
(2)选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构; 
(3)选定 plc 的型号; 
(4)编制 plc 的输入/输出分配表或绘制输入/输出端子接线图; 
(5)根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计; 
(6)了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系; 
(7)设计操作台、电气柜及非标准电器元部件; 
(8)编写设计说明书和使用说明书; 
根据具体任务,上述内容可适当调整。
2、系统设计的基本步骤
plc应用系统设计与调试的主要步骤,如图1。

图1 plc应用系统设计与调试的主要步骤
(1)深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
a、被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
b、控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
(2)确定 i/o 设备 
根据被控对象对 plc 控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
(3)选择合适的 plc 类型 
根据已确定的用户 i/o 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 plc 类型,包括机型的选择、容量的选择、 i/o 模块的选择、电源模块的选择等。
(4)分配 i/o 点 
分配 plc 的输入输出点,编制出输入/输出分配表或者画出输入/输出端子的接线图。接着九可以进行 plc 程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
(5)设计应用系统梯形图程序 
根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
(6)将程序输入 plc 
当使用简易编程器将程序输入 plc 时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到 plc 中去。
(7)进行软件测试 
程序输入 plc 后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 plc 连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
(8)应用系统整体调试 
在 plc 软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
(9)编制技术文件 
系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、plc梯形图。
二、plc硬件系统设计
1、plc 型号的选择 
在作出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用plc进行控制。
在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量中间继电器、时间继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、 pid 调节等)、系统要求有较高的可靠性和稳定性、准备实现工厂自动化联网等情况下,使用 plc 控制是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家提供了多种系列功能各异的 plc 产品,使用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地选择机型才能达到经济实用的目的。一般选择机型要以满足系统功能需要为宗旨,不要盲目贪大求全,以免造成投资和设备资源的浪费。
机型的选择可从以下几个方面来考虑。
(1)对输入/输出点的选择
盲目选择点数多的机型会造成一定浪费。
要先弄清除控制系统的 i/o 总点数,再按实际所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为系统的改造等留有余地)后确定所需 plc 的点数。
注意,一些高密度输入点的模块对同时接通的输入点数有限制,一般同时接通的输入点不得超过总输入点的 60 %; plc 每个输出点的驱动能力(a/ 点)也是有限的,有的 plc 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 plc 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低等。在选型时要考虑这些问题。
plc 的输出点可分为共点式、分组式和隔离式几种接法。隔离式的各组输出点之间可以采用不同的电压种类和电压等级,但这种 plc 平均每点的价格较高。如果输出信号之间不需要隔离,则应选择前两种输出方式的 plc 。
(2)对存储容量的选择 
对用户存储容量只能作粗略的估算。在仅对开关量进行控制的系统中,可以用输入总点数乘 10 字/点+输出总点数乘 5 字/点来估算;计数器/定时器按(3 ~ 5)字/个估算;有运算处理时按(5 ~ 10)字/量估算;在有模拟量输入/输出的系统中,可以按每输入/(或输出)一路模拟量约需(80 ~ 100)字左右的存储容量来估算;有通信处理时按每个接口 200 字以上的数量粗略估算。最后,一般按估算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏经验的设计者,选择容量时留有裕量要大些。
(3)对 i/o 响应时间的选择 
plc 的 i/o 响应时间包括输入电路延迟、输出电路延迟和扫描工作方式引起的时间延迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量控制的系统, plc 和 i/o 响应时间一般都能满足实际工程的要求,可不必考虑 i/o 响应问题。但对模拟量控制的系统、特别是闭环系统就要考虑这个问题。
(4)根据输出负载的特点选型 
不同的负载对 plc 的输出方式有相应的要求。
例如,频繁通断的感性负载,应选择晶体管或晶闸管输出型的,而不应选用继电器输出型的。但继电器输出型的 plc 有许多优点,如导通压降小,有隔离作用,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级范围大等。所以动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出型的 plc 。
(5)对在线和离线编程的选择 
离线编程示指主机和编程器共用一个 cpu ,通过编程器的方式选择开关来选择 plc 的编程、监控和运行工作状态。编程状态时, cpu 只为编程器服务,而不对现场进行控制。专用编程器编程属于这种情况。在线编程是指主机和编程器各有一个cpu,主机的 cpu 完成对现场的控制,在每一个扫描周期末尾与编程器通信,编程器把修改的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行控制。(电工技术之家 www.dgjs123.com)计算机辅助编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需购置计算机,并配置编程软件。采用哪种编程方法应根据需要决定。
(6)据是否联网通信选型 
若 plc 控制的系统需要联入工厂自动化网络,则 plc 需要有通信联网功能,即要求 plc 应具有连接其他 plc 、上位计算机及 crt 等的接口。大、中型机都有通信功能,目前大部分小型机也具有通信功能。
(7)对 plc 结构形式的选择 
在相同功能和相同 i/o 点数据的情况下,整体式比模块式价格低。但模块式具有功能扩展灵活,维修方便(换模块),容易判断故障等优点,要按实际需要选择 plc 的结构形式。
2、分配输入/输出点 
 
一般输入点和输入信号、输出点和输出控制是一一对应的。
分配好后,按系统配置的通道与接点号,分配给每一个输入信号和输出信号,即进行编号。
在个别情况下,也有两个信号用一个输入点的,那样就应在接入输入点前,按逻辑关系接好线(如两个触点先串联或并联),然后再接到输入点。
(1)确定 i/o 通道范围 
不同型号的 plc ,其输入/输出通道的范围是不一样的,应根据所选 plc 型号,查阅相应的编程手册,决不可“张冠李戴”。必须参阅有关操作手册。
(2)部辅助继电器 
内部辅助继电器不对外输出,不能直接连接外部器件,而是在控制其他继电器、定时器/计数器时作数据存储或数据处理用。
从功能上讲,内部辅助继电器相当于传统电控柜中的中间继电器。 
未分配模块的输入/输出继电器区以及未使用 1 : 1 链接时的链接继电器区等均可作为内部辅助继电器使用。根据程序设计的需要,应合理安排 plc 的内部辅助继电器,在设计说明书中应详细列出各内部辅助继电器在程序中的用途,避免重复使用。参阅有关操作手册。
(3)分配定时器/计数器 
plc 的定时器/计数器数量分别见有关操作手册。 
相关文章【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
提高plc控制系统可靠性的几种措施

提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。
时间:2020-02-04 08:22:48
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
继电器控制系统与plc控制系统的区别

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
plc控制系统成本的降低方法

plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
时间:2019-12-10 09:41:32
【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2019-12-02 06:39:56
提高plc控制系统可靠性的主要措施

提高plc控制系统可靠性的措施,包括适合的工作环境,合理的安装与布线,正确的接地,可靠的安全保护环节,采用冗余系统或热备用系统等,确保plc控制系统的安全可靠运行。
时间:2019-11-26 09:42:13
- 上一篇:plc控制系统与微型计算机系统有什么区别
 - 下一篇:plc控制系统的三种类型
 





