有关plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
降低plc控制系统成本
要降低系统使用成本,可以从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件方面可以考虑通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面则是通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
1、硬件上实现降低成本
硬件方面降低成本在利用现有plc设计控制系统方面具有实际意义。可采用以下几种方法来实现:
2、外界信号分组输入
在具有手动控制和自动控制2种效果的系统中,自动控制程序和手动控制程序一般不会同时执行.这时可将自动与手动信号按不同控制状态要求分组接入plc输入端子,如图1所示(以三菱fx2小型plc为例)。
sbi和sb2按钮都使用x0输入端,但他们不是同时起作用,这样,通过plc的硬件公共点(com)接线的转换和软件分时执行各自不同的用户程序段的方法,使得plc的1个输入点可分别反应2个输入信号的状态。起到2个输入点的作用,来完成plc在2种工作状态下的输入功能,提高了plc输入点的利用效率,节省了plc输入点的实际数量。图中sa用来选择自动/手动程序,供自动/手动切换之用,二极管用来切断寄生信号,避免错误信号的产生。
3、合并输入开关元件


在如图2(a)所示的多点起停的电动机控制电路中,电动机可以实现在不同地方启动、停止的控制。
若采用plc控制,可分别采用图2(b)和(c)的接线方法。图2( b)接线占用plc输入点较多(共5个),梯形图也显得复杂;?图2(c)接线则将外部输 入信号串联后输入,占用plc输入点较少(共2个),梯形图也比较简单。
4、利用矩阵形式输入
在由继电器输出型的plc控制系统控制的复杂系统中,通过矩阵输入可以明显的减少所需plc输入点数。
图3中,将输出端的com2和输入端的coml连接起来。利用软件使y430,y4 31,y432轮流为“1”状态,则y430为“1”时读入k1,k2,k3的状态。
在梯形图中,应将y430和x400的常开触点串联作为k1提供的输入量;y431为“1”时读入k4,k5,k6的状态等。图中二极管是用来防止寄生电路的产生。这种输入方法对不常变化的输入元件特别适合。
5、部分信号不占端子
对一些功能简单,涉及面很窄的输入信号,如手动操作按钮、热继电器常闭触点等,可将他们设置在plc的外部硬件电路中,没有必要作为plc的输入信号。
2.2 用软件功能实现成本降低
一点多用
1、通过计数器实现
一个电路的启动和停止控制通常是由2只按钮分别完成的。当一台plc控制多个具有启/停操作的电路时,将占用很多输入点,如果用1只按钮实现启动和停止则可节省一半的输入点,用计数器实现的单按钮起停控制电路如图4所示。


2、通过定时器实现
电路如图5所示。当按下按钮x400时,输出线圈y431被置位接通。y431的辅助触点使定时器t601定时2 s启动,2 s后定时器t601常闭触点断开,而常开触点闭合。当再次按下按钮x400时,由于x400和t601都接通,在复位指令rst作用下,输出线圈y431断开,使外部负载停止工作。
3、通过移位寄存器实现
在如图6所示的电路中,当按下按钮x400时,x400的2个触点接通移位寄存器的数据输入和移位输入2个端子,m200为“1”状态,且立即移位到m201,使m201也为“1”状态,m201的常开触点闭合,使y431有输出,接通外部负载工作,同时m201的常闭触点断开。
当再次按下x400按钮时,由于m201常闭的触点封锁第二次信号输入,于是移位信号将m200的“0”状态移到m 20 1,使m201为“0”态.其常开触点m201切断了y431的输出、停止负载工作。此时电路恢复最初状态,等待下一次按下按钮。

4、通过脉冲输出指令实现
脉冲输出指令又称微分输出指令。
电路如图7所示,按下按钮x400时.在微分脉冲输出指令pls的作用下,辅助继电器m300接通一个扫描周期,其常开触点接通辅助继电器m100线圈回路,m100常开触点闭合1个周期,在置位指令的作用下m301接通,m301常开触点接通输出继电器y431线圈,y431线圈输出驱动外部负载的控制信号,使负载启动运行。
图8为用-个输入点x401实现手动和自动2种操作功能的梯形图。其中x401接自动/手动工作方式转换开关。
当开关指向手动时,x401常开触点闭合,跳转条件成立,此时将跳过cjp 701与ejp 701之间的程序,使自动工作程序不执行,同理当开关指向自动时,执行自动工作程序。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45