有关plc中ppi与mpi通讯方式的区别,mpi/ppi都是基于rs485的网络,但二者采用的通信协议不同,应用场所不同,mpi允许主-主通信和主-从通信,mpi协议不能与一个作为ppi主站的s7-200cpu通信。
plc中ppi与mpi通讯方式的区别
mpi/ppi都是基于rs485的网络,区别是采用的通信协议是不一样的,应用的地方也不一样。
mpi (multipoint interface)是simatic s7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量plc之间近距离通信。
通过profibus电缆和接头,将控制器s7-300或s7-400的cpu自带的mpi编程口及s7-200cpu 自带的ppi通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(mpi/dp 口)通过profibus或mpi电缆连接即可实现。 网络中当然也可以不包括pc机而只包括plc。
mpi的通信速率为19.2k~12mbit/s ,但直接连接s7-200cpu通信口的mpi网,其最高速率通常为187.5kbit/s (受s7-200cpu最高通信速率的限制)。
在mpi网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5kbit/s时),更长的通信距离可以通过rs-485中继器扩展。
mpi允许主-主通信和主-从通信,每个s7-200cpu通信口的连接数为4个。
mpi协议不能与一个作为ppi主站的s7-200cpu通信,即s7-300或s7-400与s7-200通信时必须保证s7-200 cpu不能再作ppi主站,micro/win也不能通过mpi协议访问作为ppi主站的s7-200cpu。
s7-200 cpu只能做mpi从站,即s7-200cpu之间不能通过mpi网络互相通信,只能通过ppi方式互相通信。
相关文章plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc通讯接口添加删除方法与注意事项

有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。
时间:2020-12-10 09:41:55
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

威纶触摸屏通讯端口的设置教程,常见的PLC的通讯接口的使用,各种plc与威纶触摸屏的连接,CPM系列与威伦MT8000系列连接线,CPM系列与威伦TK6070的连接线,CPM系列与威伦MT500系列的连接线等。
时间:2016-06-28 19:45:02
plc两地控制的电气原理图及接线方式

plc两地控制的电气原理图,如何用plc实现两地控制,如何画出两地控制的plc电路原理图。
时间:2016-06-12 14:59:45
【图】基本RS触发器的电平直接触发方式

基本RS触发器的电平直接触发方式,基本RS触发器的触发方式,输入信号直接控制,即电平直接触发,同步触发器,为具有时钟脉冲CP控制的触发器。
时间:2015-11-06 07:20:19
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法

模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法,4线制测量传感器与2线制测量传感器的不同接线方式,两线制的传感器的几种同模块的连接方法。
时间:2015-10-23 19:42:18