电气自锁与互锁电路原理图与实物接线图
控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释)。
然后,将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线制前要经过一个控制保险,现在只能说控制回路接好了。
下面就接主回路,主回路需要2个接触器,分别用于正转和反转时接通主回路,所以将两个接触器主触头的上端分别与三相交流电源的3条相线连接,而主触头的下端对应的触头上则要将其中任意两条线互换一下,然后按照互换以后的顺序接入电动机绕组连接好以后的3个连接片上(比如说三相电源ABC顺序接到一个接触器上口,并在此处按照相同的顺序与另外一个接触器上口并联,然后其中一个接触器的下口还按照ABC的顺序引出线接到电机绕组连接片,而同时要按照ACB或BAC或CBA的顺序将引出线接到另外一个接触器的下口),另外还要在接触器到电机接线盒接线处之间先行串接热继电器的主接点,同时还要在电源引线与接触器上口之间串接熔断器。这样全部回路大致接好了。
短路保护由熔断器担负,过载有热继电器承担。
原理:保证电机正转时反转不能接通,而反转时正转也不能接通,否则同时吸合接触器就会使三相交流电在接触器下口形成短路,所以要在回路中加闭锁,再有就是无论反转还是正转都要求随时可以停止电机运行,因此停止按钮要串联,起纽要并联。
自锁原理图:

自锁实物接线图:

互锁原理图:

互锁实物接线图:

相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
plc自锁互锁的含义

有关plc自锁互锁的含义,plc自锁就是连续工作,plc互锁就是多个电器中互相制约,只有一个能工作,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:28
8路轻触式电子互锁开关的电路组成及原理

8路轻触式电子互锁开关的电路组成及原理 1、电路组成 该电路由三态同相8位D触发器74LS374构成,LED1-LED8为对应的开关状态指示灯,S1-S8是8个轻触按钮开关。
时间:2021-01-15 15:42:51
【图】plc互锁梯形图的例子

plc互锁梯形图的例子,3个输出线圈的互锁电路,其中X0、X1和X2是起动按钮,X3是停止按钮,将Y0、Y1、Y2的常闭触点分别串联到其它两个线圈的控制电路中。
时间:2020-02-20 10:47:21
【图】自锁与互锁是什么?

自锁与互锁是什么,自锁及互锁都是通过接触器的常闭触点来实现的,自锁是通过接触器的常闭触点与常开触点间相互配合完成,互锁是两个以上的接触器间形成的相互关系。
时间:2019-11-18 10:46:34
【图】plc互锁梯形图程序说明

plc互锁梯形图程序说明,3个输出线圈的互锁电路,X0、X1和X2是起动按钮,X3是停止按钮,将Y0、Y1、Y2的常闭触点分别串联到其它两个线圈的控制电路中。
时间:2015-10-11 19:44:14
- 上一篇:自锁互锁与联锁的主要区别
- 下一篇:plc编程学习的五个步骤