电气控制面板与plc通讯故障检查与处理方法
来源:电工天下时间:2019-10-27 07:58:00 作者:老电工手机版>>
有关电气控制面板与plc通讯故障的检查与处理方法,包括检查所用电缆、检查与确认plc通讯口的设置、在portal与wincc flexible中检查通讯设置、检查是否正确使用面板背后的通讯端口等。
电气控制面板与plc通讯故障
1、检查所用电缆
如果是和s7-200/300/400 进行ppi/mpi/profibus/通讯,可使用mpi电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。
推荐使用西门子紫色的profibus电缆和profibus总线连接器(或称dp接头)。
可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。
如果使用dp接头连接网络上的多个站时,务必注意dp接头终端电阻的状态:网络两端的接头为on,中间的为 off;两端接头进线端接电缆。
2、检查与确认plc通讯口的设置
波特率必须相同。站地址不能冲突。选择相同的协议。
3、在portal 和wincc flexible 中检查通讯设置
通讯同级的地址要填plc实际站地址一致。
注意:如果是s7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要step7硬件组态中cpu的槽号一致)。
op的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。波特率必须和plc设置的一致。
4、检查是否正确使用面板背后的通讯端口
与s7-200/300/400 进行ppi/mpi/profibus 通讯时使用的是if1b口, 面板背后的if1b的拨段开关应保持出厂设置,都拨向off。
5、检查系统报警信息
为进一步排除通讯故障,调试期间可以在触摸屏的“模板”中添加增强对象“报警视图”来查看系统报警消息。在“常规”属性“报警事件”中勾选“系统”报警类别。
相关文章plc通讯接口添加删除方法与注意事项

有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
plc检查有效性的指令用法

在plc编程中检查数值的有效性,可用到的指令是什么,比较数值的有效性就是检查是否为实数,这里说一说plc检查有效性的指令用法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 09:52:48
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

威纶触摸屏通讯端口的设置教程,常见的PLC的通讯接口的使用,各种plc与威纶触摸屏的连接,CPM系列与威伦MT8000系列连接线,CPM系列与威伦TK6070的连接线,CPM系列与威伦MT500系列的连接线等。
时间:2016-06-28 19:45:02
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
- 上一篇:plc通信接口常见异常故障问题的解决方法
- 下一篇:plc通信网络入门知识





