plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法
来源:电工天下时间:2020-05-16 19:43:12 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
plc梯形图与顺序功能图的设计方法
一、引言
在设计可编程控制器的梯形图时,许多人采用经验法,这种方法没有固定的步骤可遵循,且有很大的试探性和随意性。
对于各种不同的控制系统,设计者需重复设计。特别是在设计复杂系统的梯形图时,需要大量的中间单元来完成记忆、联锁、互锁等功能,考虑的因素较多,它们往往又交织在一起,分析起来比较困难,很容易遗漏一些应考虑的问题。
且修改某一局部电路时,经常是“牵一发而动全身”,对控制系统其他部分产生意想不到的影响。
另外,用经验法设计出的梯形图往往比较复杂,程序维护人员很难读懂,给plc控制系统的维护和改进带来很大困难。本文通过实例介绍一种根据顺序功能图完成plc梯形图程序的顺序控制设计法。
二、顺序功能图描述与梯形图的形成
合理的控制程序取决于正确梯形图的构成,而梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现。首先根据控制过程的要求,给出顺序功能图,然后根据顺序功能图画出梯形图,用图形编程器将梯形图(或转换成指令代码)写入plc。
1、顺序功能图描述
顺序功能图(sequential function chart)也称状态转移图,它是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形,是设计plc控制程序的有利工具。它并不涉及所描述的控制功能的具体技术,是一种通用的技术语言,可供进一步设计和不同专业人员之间进行技术交流。 plc
(1)sfc的结构
sfc主要由步、有向连线、转换、转换条件和动作(或命令)组成。有单序列、选择序列和并行序列三种基本结构,如图1所示。任何复杂的顺序功能图都可由上述三种序列组合而成。

图1 sfc基本结构
(a)单序列 (b)选择序列 (c)并行序列
图1a所示的单序列由一系列相继激活的步组成,每一步后面仅接一个转换,每一个转换后面只有一步。
在图1b所示的选择序列中,序列的开始称为分支,转换条件只能标在水平连线之下,有多少分支就有多少条件,一般只能同时选择一个条件对应的分支序列,序列的结束称为合并,n个选择序列合并到一个公共序列时需要相同数量的转换条件,且其条件只能标在水平连线之上。
在图1c所示的并行序列中,其特点是当转换的实现导致几个序列同时被激活(分支),激活后每个序列中活动步的进展将是独立的,当并行序列结束时(合并),只有当合并前的所有前级步(r8、ra)为活动步,且转换条件满足(xb=1)时,才会发生步r8、ra到步rb的进展,为了强调转换的同步实现,在功能图中水平连线用双线表示。 plc
(2)sfc中转换实现的基本规则
在sfc中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的。转换的实现必须同时满足下列条件,即该转换所有的前级步都是活动步且相应的转换条件得到满足。
转换的实现使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步,而使所有前级步都变为不活动步。
以上规则可以用于任意结构中的转换,是设计梯形图的基础。但是,对于不同结构,其区别如下:
在单序列中,一个转换仅有一个前级步和一个后续步。
在并行序列的分支处,转换有几个后续步,在转换实现时应同时将它们变为几个活动步(对应的编程元件置位)。
在并行序列的合并处,转换有几个前级步,它们均为活动步时才有可能实现转换,在转换实现时应将它们变为不活动步(对应的编程元件复位)。
在选择序列的分支与合并处,一个转换实际上也只有一个前级步和一个后续步,但是一个步可能有多个前级步或多个后续步,只能选择其一。
2、梯形图的编制
根据sfc设计梯形图时,通常用编程元件代表步。当某步为活动步时,对应的编程元件为“1”态,当该步之后的转换条件满足时,转换条件对应的触点或电路接通,因此可以将该触点或电路与代表前级步的编程元件的常开触点串联,作为与转换实现的两个条件同时满足对应的电路,当此电路接通时应使代表前级步的编程元件复位,同时使代表后续步的编程元件置位(变为“1”态)并保持,即起保停电路。
图2是图1b所示选择序列功能图对应的梯形图。
在图2中r3之后有一个选择序列的分支,设步r3是活动步,当它的后续步r4或r5变为活动步时,它都应将r3变为不活动步(“0”态),所以应将r4和r5的常闭触点与r3的线圈串联。步r6之前有一个选择序列的合并,当步r3是活动步且转换条件x6满足,或者步r5是活动步且转换条件x7满足,步r6都应为活动步,对应的起动电路由两条并联支路组成,每条支路分别由r4、x6和r5、x7的常开触点串联而成。
并行序列和上述选择序列梯形图的编制有所不同,在图1c中,步r7之后有一个并行序列的分支,当步r7是活动步且转换条件x9满足,步r8、r9应同时变为活动步,这时用r7和x9的常开触点串联作为r8、r9的起动电路,与此同时步r7应变为不活动步,所以只需将r8或r9的常闭触点与r7的线圈串联即可。
对于并行序列的合并(步rb之前),该转换实现的条件是所有的前级步(步r8、r9)都是活动步和xb条件满足。由此可知,应将r8、r9和xb的常开触点串联,作为控制rb的起保停电路的起动电路。

图2 图1b所对应的梯形图三、实例
图3是采用一台日本松下f0?c14rs控制单元和一台e16rs扩展单元plc控制一台轮胎内胎硫化机的顺序功能图。(电工技术之家 www.dgjs123.com)它包含有跳步、循环、选择序列等基本环节,一周期由初始、合模、反料、硫化、放气、开模以及报警等七步组成。它们与辅助继电器r10~r16相对应。在反料和硫化阶段,y2接通,蒸气进入模具。在放气阶段,y2断开,放出蒸气。反料阶段允许打开模具,硫化阶段则不允许。急停按扭x0可以停止开模操作,也可以将合模改为开模。

图3 实例控制顺序功能图
由图3可知,初始状态步r10有两个前级步(r15、r16)和一个起动信号r9013(plc开始运行时应将r10置为“1”态,否则系统无法工作,所以将r9013初始闭合继电器作为起动信号,即r9013只在程序运行中第一次扫描时合上,从第二次扫描开始断开并保持断开状态),因此,r10的起动电路由三条支路并联而成,其起保停电路的逻辑表达式为:

其他各步起保停电路按照梯形图设计规则依此类推,可得到图4所示梯形图。

图4 实例梯形图
相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则

三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念

plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
- 上一篇:plc梯形图编程四个基本概念
- 下一篇:【图】plc逻辑函数与plc梯形图的关系对比





