plc梯形图变为语句表怎么办?
来源:电工天下时间:2022-07-10 07:15:45 作者:老电工手机版>>
plc梯形图变为语句表的问题,plc梯形图添加了注释,但保存梯形图时就变成了语句表,检查是否有从数据类型冲突,确认是否某些被调用的程序块修改了接口(interface),但没有做块的一致性检查。
plc梯形图变为语句表
问题:plc梯形图添加了注释,但保存梯形图时就变成了语句表,原因是什么?
回答:
一般不会出现这类情况,如遇到这个问题,可以按如下步骤检查处理:
1、检查是否有从数据类型冲突。
在默认情况下,lad指令对数据类型检查较严。可在lad编辑器中,选择菜单"options"-->"customize",打开customize对话框,选择"lad/fbd"标签页,确认"type check of addresses "是否被选中。
如果编程时没有选择数据类型检查,过几天打开程序时却选择了数据类型检查,且正好有数据类型冲突,就会发生楼主所说的现象了。
2、确认是否某些被调用的程序块修改了接口(interface),但没有做块的一致性检查所引起的。
备注:重点检查第一条。