plc继电器输出与晶体管输出的五点区别
来源:电工天下时间:2022-07-11 08:50:18 作者:老电工手机版>>
有关plc继电器输出与晶体管输出的区别,负载电压、电流类型不同,负载能力不同,晶体管响应速度快于继电器,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制,对于脉冲量输出必须用晶体管输出。
plc继电器输出与晶体管输出区别
1、负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管输出干扰小,相对来说电流较小。一般晶体管的带负载能力只有零点几个安培,而继电器型可以达到5a甚至更高。
电压:晶体管可接直流24v(一般最大在直流30v左右,继电器可以接直流24v或交流220v。
2、负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
3、晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是cpu驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是cpu通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
4、额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
plc晶体管输出,关断和接通时晶体管来完成,没有触点,响应速度快寿命长等特点,当只能是直流24v电源.
plc继电器输出是通过继电器吸合和断开来完成的,当然响应慢,可以是交流和直流输出,既然是继电器输出当然关断是有次数的,也就是说寿命短。
5、对于脉冲量输出必须用晶体管输出,继电器不适合。
脉冲输出主要用于控制步进电机、伺服电机、还有需要pwm脉冲进行功率控制。只能使用晶体管的plc,脉冲输出端还要接1k/2w的上拉电阻,才能有脉冲输出,如三菱plc的80tm有两个脉冲输出触点,频率0~1000hz。
plc继电器输出是采用继电器的触点输出,可以做负载的控制开关用。适用于动作频率很低的场合。动作频率高于几十赫兹,就不适用了,因为继电器频繁动作是会损坏的。
plc晶体管输出,其输出信号频率可高达100~200hz以上,可做数据传送,如用输出口输出数据使数码管显示数,输出数据给打印机进行打字等。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
PLC输出类型怎么选择?

继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc与输出设备的连接方法总结

有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40