【图】plc梯形图信号分频程序的例子
来源:电工天下时间:2020-02-20 11:02:14 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图信号分频程序,对信号进行分频,如图中Y30产生的脉冲信号是X1脉冲信号的二分频,图1b中用了三个辅助继电器M160、M161和M162,等到t2时刻,输入X1再次接通(ON),M160上再次产生单脉冲。
plc梯形图信号分频程序
在许多控制场合,需要对信号进行分频。plc二分频程序的例子,如图:

图1 二分频程序
a)梯形图 b)时序图
图中,Y30产生的脉冲信号是X1脉冲信号的二分频。
图1b中用了三个辅助继电器M160、M161和M162。当输入X1在t1时刻接通(ON),M160产生脉宽为一个扫描周期的单脉冲,Y30线圈在此之前并未得电,其对应的常开触点处于断开状态,因此执行至第3行程序时,尽管M160得电,但M162仍不得电,M162的常闭触点处于闭合状态。执行至第4行,Y30得电(ON)并自锁。
此后,多次循环扫描执行这部分程序,但由于M160仅接通一个扫描周期,M162不可能得电。由于Y30已接通,对应的常开触点闭合,为M162的得电做好了准备。
等到t2时刻,输入X1再次接通(ON),M160上再次产生单脉冲。
此时在执行第3行时,M162条件满足得电,M162对应的常闭触点断开。执行第4行程序时,Y30线圈失电(OFF)。之后虽然X1继续存在,由于M160是单脉冲信号,虽多次扫描执行第4行程序,Y30也不可能得电。
在t3时刻,X1第三次ON,M160上又产生单脉冲,输出Y30再次接通(ON)。
t4时刻,Y30再次失电(OFF),循环往复。这样Y30正好是X1脉冲信号的二分频。由于每当出现X1(控制信号)时就将Y30的状态翻转(ON/0FF/ON/0FF),这种逻辑关系也可用作触发器。
相关文章plc梯形图自锁与互锁功能编程实例

plc梯形图自锁与互锁功能编程实例,自锁功能与互锁功能的程序,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-10-03 08:02:44
plc梯形图程序编程规则与注意事项

plc梯形图程序编程规则与注意事项,按从左到右(串联)、自上而下(并联)的顺序编制,梯形图编程注意事项,要避免双线圈输出,输入信号的频率不能太高。
时间:2022-10-03 08:02:41
plc梯形图实现电路启动/保持与停止

启动、保持与停止电路的plc梯形图,非常简单的一例plc梯形图程序,用于控制电路的简单启停与动作保持,需要的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:33
plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答

plc梯形图的设计实例,包括电动机起停控制线路、正反转控制电路、延时接通程序(通电延时)、延时断开程序(断电延时)、延时接通延时断开程序等的plc梯形图设计的例子。
时间:2022-10-03 08:02:29
plc梯形图识读方法与步骤图解

有关plc梯形图识读方法与步骤,从系统分析、主电路、各种接线等方面入手,详细介绍了plc梯形图的特点、plc梯形图的结构分析与识读方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:28
电磁干扰的二种存在形式:串模信号与共模干扰

电磁干扰的二种存在形式,干扰信号通常以串模干扰和共模干扰形式与有用信号一同传输,重点说明串模信号与共模干扰的原理与功能。
时间:2022-09-18 13:08:31
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25





