plc梯形图程序编程规则与注意事项
来源:电工天下时间:2022-10-03 08:02:41 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图程序编程规则与注意事项,按从左到右(串联)、自上而下(并联)的顺序编制,梯形图编程注意事项,要避免双线圈输出,输入信号的频率不能太高,下面具体来看下。
一、plc梯形图编程规则
1、按从左到右(串联)、自上而下(并联)的顺序编制。每个继电器线圈为一逻辑行,每个逻辑行起于左母线,经过触点、线圈,止于右母线。
注意:(a)左母线与线圈之间一定要有触点;(b)线圈与右母线之间不能有任何触点;(c)每个逻辑行最后都必须是继电器线圈。
下图画法均不正确:

2、触点串联块并联时,触点较多的块应放在上面,以减少存储单元。
图(a)的画法不合理(但是允许的),应当改为图(b)的画法。

3、触点并联块串联时,触点较多的块应放在左边,可减少编程语句和节约存储单元。
图(a)不合理,应改为如图(b)所示。

4、触点不能出现在垂直梯形图线上。
图(a)所示的桥式电路应作适当的变换画成图(b)所示。

5、输出线圈不能是输入继电器IR或特殊继电器SR。
二、梯形图编程注意事项
1、避免双线圈输出
如在同一程序中同一元件线圈使用两次或多次,称为双线圈输出。注意:双线圈输出时,前一次输出无效,只有最后一次输出才有效。

2、输入信号的频率不能太高(高速计数器输入除外)
plc输入信号的on和off的时间,必须比plc的扫描周期长。例如,考虑输入滤波的响应延迟10ms,扫描时间10ms,则输入的ON或OFF时间至少为20ms。
相关文章plc梯形图实现电路启动/保持与停止

启动、保持与停止电路的plc梯形图,非常简单的一例plc梯形图程序,用于控制电路的简单启停与动作保持,需要的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:33
plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答

plc梯形图的设计实例,包括电动机起停控制线路、正反转控制电路、延时接通程序(通电延时)、延时断开程序(断电延时)、延时接通延时断开程序等的plc梯形图设计的例子。
时间:2022-10-03 08:02:29
plc梯形图识读方法与步骤图解

有关plc梯形图识读方法与步骤,从系统分析、主电路、各种接线等方面入手,详细介绍了plc梯形图的特点、plc梯形图的结构分析与识读方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:28
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则

三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13





