plc定期保养与清扫检测规定
来源:电工天下时间:2020-01-17 06:04:53 作者:老电工手机版>>
有关plc定期保养与清扫检测规定,包括定期保养、plc定期测试、调整规定,plc定期清扫的规定,plc拆装顺序及方法,检修工艺及技术要求等,一起来了解下。
plc定期保养与清扫检测规定
一、定期保养与测试调整规定
1、每半年或季度检查plc柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
2、对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、plc定期清扫的规定
1、每六个月或季度对plc进行清扫,切断给plc供电的电源把电源机架、cpu主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动plc主机。认真清扫plc箱内卫生;
2、每三个月更换电源机架下方过滤网;
三、检修前准备、检修规定
1、检修前准备好工具;
2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
四、plc拆装顺序及方法
1、停机检修,必须两个人以上监护操作;
2、把cpu前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
3、关闭plc供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
5、cpu主板及i/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
6、安装时以相反顺序进行
五、检修工艺及技术要求
1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
2、电源机架,cpu主板都只能在主电源切断时取下;
3、在ram模块从cpu取下或插入cpu之前,要断开pc的电源,这样才能保证数据不混乱;
4、在取下ram模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块pam内容将丢失;
5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时i/0板也可在plc即可编程控制器运行时取下,但cpu板上的qvz(超时)灯亮;
6、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
7、更换元件不得带电操作;
8、检修后模板安装一定要安插到位。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc特殊继电器的功能说明
- 下一篇:plc程序控制空指令NOP(27)功能说明