plc断电数据保持的设置问题分析
来源:电工天下时间:2015-10-08 20:30:19 作者:老电工手机版>>
plc断电数据保持的设置
用文本显示器来设置主电机的转向,分“左转”和“右转”,明明设置了左转,上电后,屏幕上怎么显示右转了呢?开机时,转向反了,停机后,又改成左转,这才好。
车间里总共安装了6台样机,只有这一台是断电后,转向设置复位为右转,其它的设备设置成左转,停电再上电,依然是左转。
设备的控制部分主要由SLIAN文本屏,西门子PLC、台达变频器控制。通过屏上的按键“F1”来设定主电机转向,通过监控PLC的程序,得知功能开关“F1”对应的PLC程序中的位存储器“M10.4”,作为转向标志位。当操作人员按下文本屏上的功能开关“F1”,将对“M10.4”置位,其常开闭合,置位Q0.1,Q0.1的常开闭合,变频器的转向信号接通
将设备断电,送电观察了一会,知道断电再送电,转向标志位M10.4是OFF状态。因此M10.4的常闭是恢复闭合的,进而复位Q0.1。上次设定的转向也就失效。
起初考虑是西门子PLC的位存储区M是不是分断电保持和不保持两种?它是如何分类的?是不是像定时器一样,根据定时器编号,分成几段,同一段的定时器的分辨率是相同的,不同段的定时器的分辨率是不同的。如果是这样的话,那就得改功能开关“F1”所对应的位存储器M的编号了。
“程序里的M寄存器是不是分断电保持和不保持两种?怎么分类?”同学回复短信:“对,在系统块里面有断电保持设置范围MB就可以区分了。”于是我在编程软件里打开系统块里的断电数据保持子栏目,看到里面关于MB的设置围。
打开系统块的对话框,且看我给同学发的第二条短信:“M10.4属于MB吗?偏移量和单元数目是什么意思?我能把M10.4设置成断电保持吗?”不一会,同学发来短信答道:“属于MB,偏移量之前的不属于保持继电器,偏移量之后的属于保持继电器,单元数目表示从偏移量开始的保持继电器的个数。”这一下,我心里有底了,也特别高兴,对于我这个初学PLC的毛孩子来说,能改动一下设备里的程序,使之满足操作的要求,是蛮有成就感的。
断电保持的位存储器MB,从M14开始,往后一直到M31,总共18个。而功能开关F1使用的是M10.4,只要将其偏移量由14改到10就可以了,但是不能随便改,万一M10到M13之间的其它寄存器不需要断电保持呢?于是检查了程序中的所有位存储器M,将其偏移量由14改到10,对其他位存储器M没有影响,因为这之间只用了M10.4,于是将其偏移量由14改为10。改完了以后,经试验还是不行,这才发现一条很重要的提示“系统块设置参数必须下载才能生效。”于是把修改好的程序重新往PLC里下载了一遍,这次对M10.4置位后,断电再送电,其状态是保持的。操作人员对我也竖起了大拇指,呵呵,其实是很简单的小问题。
同理也可以设置其它存储区,如V、T、C为断电保持或是不保持。
相关文章plc功能指令的通用格式与数据结构

有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

如何实现hmi内部变量在plc中的设置,hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换,这是如何实现的,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:34
【图】数据采集plc梯形图的例子

数据采集plc梯形图的小例子,此plc梯形图完成数据采集任务,要求每100ms采集一个数,包括主程序与中断程序代码,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-20 09:48:32
【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

威纶触摸屏通讯端口的设置教程,常见的PLC的通讯接口的使用,各种plc与威纶触摸屏的连接,CPM系列与威伦MT8000系列连接线,CPM系列与威伦TK6070的连接线,CPM系列与威伦MT500系列的连接线等。
时间:2016-06-28 19:45:02
plc cpu日期与时间的读取与设置方法

plc cpu日期与时间的读取与设置方法,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动,编写用户程序使用SET_RTC(设置时钟)指令设置,使用READ_RTC(读取时钟)指令读取。
时间:2015-10-30 22:05:51
【图】plc定时器通电延时与延时通/断电路环节的应用说明

plc定时器通电延时与延时通/断电路环节,plc定时器均为通电延时定时器并且不带瞬时触点,编程实现plc定时器的断电延时和延时通、延时断的功能。
时间:2015-10-14 08:19:40
【图】plc功能指令的基本格式与数据结构用法说明

plc功能指令的基本格式与数据结构,功能指令的通用格式,包括功能指令的编号、助记符、数据长度与执行形式、操作数等,功能指令的操作数的数据长度有16位和32位两种。
时间:2015-10-02 14:35:17
plc梯形图实现电路启动/保持与停止

启动、保持与停止电路的plc梯形图,非常简单的一例plc梯形图程序,用于控制电路的简单启停与动作保持,需要的朋友参考下。
时间:2015-09-21 15:44:39