【图】plc功能指令控制编程的实例图解
来源:电工天下时间:2015-10-15 21:50:19 作者:老电工手机版>>
plc功能指令控制编程的实例
在plc编程学习中,如何用功能指令进行编程?这里(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编以基本指令编程和功能指令编程为例,风机控制进行介绍。
例:某车间有1#和2#两台风机,控制要求如下:(1)按下启动按钮后,l#和2#同时启动运行,(2)运行半个小时后,l#和2#同时启动停止;(3)I#和2#两台风机采用时间控制Y-△降压启动,风机先Y形启动.4s后风机△运行。请根据控制要求,绘出梯形图。
分析:无论是采用哪种编程方式,首先根据控制功能画出IO分配图,然后按照控制过程编制出梯形图。
1、先画IO分配圈,见上图。
2、利用基本指令编程
基本指令编程方法依据是接触器——继电器电气控制原理,按照风机的工作过程逐步编写基本指令程序。编制梯形图的原则是只要能实现控制功能即可。用基本指令适合编制比较简单的程序,而对于较为复杂程序如用基本指令编程,则要采用较多的元件数目,同时也要用较多程序步数来实现。以下是学生用基本指令编制风机控制梯形图,见中图。
3、利用功能指令编程
用功能指令编程来实现控制功能,是一种较高层次的编程方法,编程过程中会同时用到功能指令和基本指令,但起主要作用的是功能指令。这种方法应用要从整体上把握程序控制过程,首先分析输入输出情况:1 #和2#风机Y形启动时,Y4、Y3、Y1、YO输出,相当于把011011传给K2YO.即十六制数HIB。1#和2#风机△Y形启动时.Y5、Y3、Y2、YO输出,相当于把1O11O1传给K2YO.即十六制数H2D。l#和2#风机停止时.Y5 ~YO没有输出,相当于把0传给K2YO。
从以上分析可以确定采用MOV功能指令编程。

编制梯形图
因此,用功能指令编程编制复杂的程序,前提是要先熟悉功能指令用法,善于分析输入输出分配图,最后确定合适的功能指令来实现控制过程。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52