plc控制小区路灯调光电路的控制方案详解
来源:电工天下时间:2015-10-15 22:52:25 作者:老电工手机版>>
plc控制小区路灯调光电路的控制方案
1、调灯数的控制方案
如下图,以两个路灯杆四盏灯为一组。根据天色的变化调整。有五种变化,Y1亮;Y1、Y3亮;Y1、Y2、Y3亮;Y1、Y2、Y3、Y4亮:Y1、Y2、Y3、Y4都不亮。
接线要注意三火线负载的合理分配问题。
2、调电压的控制方案
PLC采用步进指令进行编程,通’YO、Y1、Y2、Y3的变化使可控硅的导通角在13s内从24。增到180。(灯由暗变亮)。
每步时间为1s,电压增量为O.66V,导通角增量为12,如下图。

采用plc控制的小区路灯调光电路
备注:
如果在家里控制台灯的亮度,可以采用改变PLC的输出脉冲频率,来控制灯的亮度。
程序如下图。
(1)输入、输出点的I/0分配如下:
X020 增加亮度按钮
X021 减少亮度按钮
Y000 控制的照明灯
Y002 照明熄灭指示(小发光体)

采用plc控制的小区路灯调光电路
(2)程序说明
CMP指令说明如下图所示,当X1闭合时。K10与D20的比较输出情况。

采用PLC控制的小区路灯调光电路
PLSY指令用于产生指定数量和频率的脉冲。[S1],[S2]可取所有的数据类型,[D]为’YO和Y1,该指令只能使用一次。而且必须用晶体管输出。
PLC输出接口电路有继电器(R)、晶体管(T)、晶闸管(S)输出三种方式,以适应不同负载的控制要求。一般来说,继电器输出适用于低速、大功率负载(交、直流负载均可;晶闸管输出适用于高速、大功率负载(交流负载);而晶体管输出适用于高速、小功率负载(直流负载)。
PLSY指令用于产生的指定数量和频率的脉冲。[S1]指定脉冲频率(2—20000Hz).[S2]指定脉冲个数,16位指令的脉冲数范围为1~32767。32位指令的脉冲数范围1~2147483647。若指定脉冲数为0,则持续产生脉冲。
[D]用来指定脉冲输出元件(只能用晶体管输出型PLC的Y0或Y1)。脉冲的占空比为50%,以中断方式输出。指定脉冲数输出完后。指令执行完成标志M8029置1。
X20闭合时,D20持续加1,照明灯Y000增加亮度,X20断开。D20停止加1。保持亮度;X21闭合时,D20持续减1,照明灯减少亮度,X21断开,D20停止减1,保持亮度;当D20减到0时,照明灯Y000熄灭,Y002小发光体得电。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的功能

lm317引脚功能图,其主要性能参数,1.25-120V维修、实验电源,慢启动15V电源,TTL电平控制的5V电源,以及lm317稳压电路的功能,不了解的朋友参考下。
时间:2022-07-04 15:39:40
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的知识

有关lm317引脚和lm317稳压电路的小知识,LM317既有固定式三端稳压电路的最简单形式,又有输出电压可调的特点,由Lm317构成的多种稳压电路,主要包括慢启动15V电源、1.25-120V维修实验电源和TTL电平控制的5V电源,供大家学习参考。
时间:2022-07-04 15:35:00
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
六种有助于提高PLC编程能力的电路

有关PLC编程的知识,介绍了有助于提高PLC编程能力的六种电路,分别是启动、保持和停止电路,多地控制电路,互锁控制电路,顺序启动控制电路,电机正反转电路和集中与分散控制电路,供大家参考。
时间:2022-03-18 05:49:22
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32





