plc如何更换电池,plc电池更换要求与步骤
来源:电工天下时间:2015-10-27 20:50:29 作者:老电工手机版>>
plc电池更换要求与步骤
在plc中存放用户程序的随机存储器、计数器和具有停电保持功能的辅助继电器均用锂电池保持着状态。
电池的使用寿命大约是5年,当电池的电压逐渐降低到一定程度时,plc基本单元上电池指示灯会亮,提示用户要更换电池了。
更换电池时先给plc充电1分钟以上,然后在3分钟之内更换电池。
步骤:
1、在更换电池前,先备份plc程序;
2、在拆装前,应先让plc通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在电池断开后,该电容可对plc做短暂的供电,保护数据不丢失。)
3、断开plc的交流电源;
4、打开基本单元的电池盖板;
5、取下旧电池,换上新电池,盖好电池盖板。
更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟,时间过长,会丢失数据。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08





