plc控制系统的组成部分
来源:电工天下时间:2020-02-04 08:22:09 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统的组成部分,plc控制系统由输入、输出、逻辑控制三部分组成,输入部分有各种开关量信号,输出部分是各种执行元件,逻辑部分是用户程序。
plc控制系统的组成部分
plc控制系统由输入、输出、逻辑控制三部分组成。
1、输入部分有各种开关量信号(如按钮、行程开关等)。
2、输出部分是各种执行元件(如接触器、电磁阀、指示灯等)。
3、逻辑部分是用户程序。
plc接收输入端信号后,通过执行用户程序来实现输入信号和输出信号之间的逻辑关系,并将程序的执行结果通过输出端输出来实现对设备的控制。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45
- 上一篇:plc控制系统的信号传输线的种类与用途
- 下一篇:plc控制系统编程设计要点





